工作的一工地正在打钻孔灌注桩,有2000多根,桩径有600、700、800三种,按设计桩长(有50m、60m、65m)控制孔深,碰到如下问题,现场不知该如何处理,向各位请教。
1、现场钢筋笼接头焊接时,有时碰到同一截面接头没有错开,接头面积达到100%的情况下,验收时都是要求再绑几根长钢筋焊上,这样处理行吗?不重焊该如何更好处理?
2、钻机都使用正循环清孔,设计要求沉渣厚度5cm,二清后用测绳测量沉渣厚度,计算是用此时测绳测得的孔深与终孔后终孔深度(通过量钻杆余尺用钻杆总长度减余尺减机高计算的)比较得出的,600桩都是放在导管里量,700、800的放在导管外量,最初是关掉大泵后量,后来因关泵量进度慢,业主同意施工单位的要求,开着大泵量,孔底的沉渣因泥浆的动压力悬浮在孔底附近,量得的孔深二清后很快就够了,但有的钻机关泵后沉渣立即沉下去,此时再量孔深和开泵差别很大(在30cm-2m间),再清很长时间都不行,施工单位说差别在1m内初灌(0.8方砼)时砼下去能把沉渣冲开,因开着大泵量得的孔深够,只好让他们灌砼,但因跟设计要求差别太大,总放心不下,灌砼之前不可能开着大泵,开泵量沉渣行吗?用测绳量应该如何量?沉渣多了清不出来该如何处理?1m内沉渣能被砼冲开吗?沉渣计算起点位置按当地图集要求是计算到钻头锥体三分之一处,实际只多计算10cm行吗?
3、因跳打影响进度,施工单位都是挨个打,相邻两根桩距离及间隔时间难以保证,施工单位说有问题他负责,桩身质量能保证吗?
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-08-01  | 只看该作者      

2

你提的问题比较严厉,个人认为应该严格按照规范要求施工基础问题是大问题,不是除了事情谁负责的问题。

 发表于2005-08-02  | 只看该作者      

3

钢筋搭接为什么不按规范错开,是施工单位问题还是设计问题.搭接是一定要错开的,按规范来做是不会有错的.开泵量沉渣没有这种搞法吗!我做了这么多年都没有说可以开泵量沉渣.用测绳量从护筒一边先放到底测一次.然后在另个三边各测一次.算出平均值就可以了.沉渣多了清不出来可用捣渣筒直接捣渣后再清孔.1m内沉渣不可能被砼冲开.沉渣太厚桩做静载试验肯定通不过.

 发表于2005-08-02  | 只看该作者      

4

1、3要坚决制止吧!第2嘛,砼灌注的冲力会把泥浆冲掉很多!而且一般有些设计还有高压注浆来提高承载力的!
个人意见

 发表于2005-08-02  | 只看该作者      

5

以下是引用zhonghua1980在2005-8-2 12:47:00的发言:1、3要坚决制止吧!第2嘛,砼灌注的冲力会把泥浆冲掉很多!而且...
同意楼上的意见,钢筋笼不错开焊,肯定是不行的,是最基本的常识,就凭这一点可马上返工。
跳仓施工是必须的,否则质量是很难保证的。凭这一点可让出场。
至于测量沉渣开泵量更是一种不可取的。一停泵肯定会回去。有时候不好测量的情况下,可凭感觉来,一方面是检查泥浆的质量,看看孔口回浆的比重、粘度、含沙量等。还有凭测饼到孔的感觉是否是硬面轻提测饼及下沉是不是很快。或是上提很费力下沉也很慢,要小心了。

 发表于2005-08-06  | 只看该作者      

6

谢谢各位