钻孔灌注桩灌注水下混凝土时由于中途停电,使间隔时间超过30分钟,大概是35分,请问专家们应该如何处理??????????我们这边说要报废。还有责任在哪方???损失由施工单位付还是建设单位????
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-07-26  | 只看该作者      

2

35分钟混凝土还没有初凝吧,至于报废吗?除非中间有泥或水进去了
如果合同没有要求施工单位提供备用电源,责任当然是建设单位.

 发表于2005-07-27  | 只看该作者      

4

报废不至于 主要考虑停电原因 分清事故责任 还有就是合同约定的问题

 发表于2005-07-28  | 只看该作者      

5

停35分钟应该属于正常范围,不会影响桩身质量的,除非有其它原因,如导管拔不上等才可能造成废桩。

 发表于2005-07-29  | 只看该作者      

6

只要不断桩,为什么要废
停电责任算建设方的,如果自备发电机那也是需要建设方掏钱认台班的,包括使用台班和停止台班
灌桩要电?泥浆漫到街上去了城管的罚款也不会高过一根桩的造价(个人想法)

 发表于2005-08-01  | 只看该作者      

7

35分钟水泥还没有初凝呢,没问题,来电后继续灌就行了。

 发表于2005-08-02  | 只看该作者      

8

以下是引用bressler在2005-7-29 4:19:00的发言:只要不断桩,为什么要废停电责任算建设方的,如果自备发电机那也是需要建设...
不用电怎么提升导管啊!?
30分钟我觉得砼也不会初凝吧!

 发表于2005-08-02  | 只看该作者      

9

水下灌注砼,导管应该始终在砼中,不存在进水的问题,来电了继续灌有什么问题,最差的水泥初凝时间也不只35分钟

 发表于2005-08-02  | 只看该作者      

10

 发表于2005-08-02  | 只看该作者      

11

停电35分钟,混凝土是不会初凝的,一般的水下混凝土做配比时都会考虑这一点的,不止是停电、停水、机械故障等问题,一些意想不到的问题延误都不止是35分钟的,做为承包商在这种情况下只有来电后继续浇筑就行。如果做废桩处理,那损失就大了。从合同角度来讲,一般的合同都有承包商备临时电源的要求。在突然停电的情况下应急用。责任只有是承包商的。