在做原煤仓的桩基时,有几个问题弄得我很糊涂,希望各位同行能帮我一下:
1.桩基的低应变检测能否测出桩长?因为设计的是35米,而检测结果也显示的是35米的情况。
2。桩基的施工工艺对桩基的承载力影响有多大,其影响因素有哪些?
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-07-25  | 只看该作者      

2

桩基的低应变检测能否测出桩长问题的答案不是简单的行或不行.
35米的桩,长度偏差1-2米要用低应变检测出来是不可靠的;5米以上是可以的.桩长只能靠监理了.
桩基的施工工艺对桩基的承载力的影响主要是成桩的质量和对桩侧土,桩底土的扰动.具体多大得看施工工艺之间的比较了.

 当前离线   发表于2005-07-25  | 只看该作者      

3

施工工艺对桩承载力影响很大,比如采用后压浆技术的话理论上可以提高30%-40%的承载力。

 当前离线   发表于2005-07-27  | 只看该作者      

4

根据v=t/s 这个公式,C20混凝土波速值在3400-4000m/s ,则桩长误差大概在1/6.所以不能把它作为法宝.
关于成孔工艺,影响因素很多啊,如泥浆浓度钻杆的摆动沉渣厚度等等,只是定量分析很难.

 当前离线   发表于2005-08-01  | 只看该作者      

5

低应变根据波速的变化可以大致的反映桩长,但不可能准确测量桩长。
你说的桩基不知是哪一种,例如钻孔灌注桩,对桩承载力影响最大的应该是孔底沉渣的清理问题,其次还有泥浆比重,桩径等等