筑龙首页

关于抗拔桩与静压桩的一些问题

发表于2005-07-24     2694人浏览     8人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

lingxuhui

各位老法师:
请大家给我一些关于抗拔桩和静压桩受力区别的一些资料,我现在做的一个工程地下有一个超大的游泳池,我想了解一下游泳池受力后的基础受力情况的分析?请大家帮忙
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-07-24  | 只看该作者      

2

如果游泳池底板位于地下水位之下,在满池时基础是受压的,空池时受地下水浮力顶托作用,基础是要承受抗拔的,受力大小与池深、大小及地下水位高低相关,可计算得出;若游泳池底板位于地下水位之上,受力就较单一,基础主要承受游泳池结构自重及池水自重。

 发表于2005-07-26  | 只看该作者      

3

静压桩是一种抗压桩,不抗拔.又因使用的预应力桩本身就抗煎力.在加上桩的数量多.受煎力可以忽略不计.静压桩只承受上部的重量,如果想做成抗拔桩,从节约成本和施工工艺出发,可考虑做成钻孔灌注桩.

 发表于2005-07-26  | 只看该作者      

4

谢谢,lkzxm638和岩土工人 给我的指导,给了我很好的指导

 发表于2005-07-26  | 只看该作者      

5

那么我又有一个疑问,假如按照lkzxm638 所说,那么高层建筑承台受力情况又是如何呢?一般来说它也是位于地下水位之下呀,那为什么簿采用抗拔桩而一般采用钻孔灌注桩呢?
请各位前辈指教!

 发表于2005-07-26  | 只看该作者      

6

高层建筑上部荷重大于地下水的最大浮力很多,地下水浮力影响可忽略不计。

 发表于2005-07-27  | 只看该作者      

7

是否采用抗拔桩事先要进行抗浮验算的.

 发表于2005-08-08  | 只看该作者      

8

游泳池是独立的吗,验算验算一下结构自重和浮力的大小,自重大就是抗压,游泳池肯定用大底板,应该不用设置桩,如果浮力大要设置抗拔桩。

 发表于2005-08-09  | 只看该作者      

9

计不计算浮力要看基础承受浮力的形式.如果有地下室或箱形基础且处于地下水之中,由于体积大,排开的水量多,浮力就大.而筏板基础,即使地下水把它淹没了,只要没有象箱形基础形成空间,就可以不考虑浮力.