筑龙首页

如何精确计算污水处理水池底板配筋?

发表于2005-7-19  4条回复  4788次阅读    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

lwgjsq

有一污水处理工程水池设计:
直径16米,池高4米,其中埋地下1米,地面3米。
地基承载力特征值100kpa(采用天然地基),
池顶不封闭,呈开上口圆筒。
荷载为水压力及自重。
以下为我的计算:
池壁纵筋按每延米悬臂构件,300厚,配16・150。
池壁环向筋按底部水压力由圆心向外发散计算,配14・180。
池底板,我按4米水压力计算圆板,四周支座考虑简支和固支的中值,600厚,配22・150。
个人认为:我的计算池壁环向筋应该符合实际,池壁纵筋(竖向)偏保守。
对于底板就搞不清了。因为如果是梁的话还可按弹性地基梁考虑,圆板就很难算。
主要是取荷载, 1、最保守按地耐力当荷载算,这显然太大,板厚配筋无法操作。
2、其次按底板自重加水荷载,我觉得也不太符合实际,因为地耐力是根据外来荷载来的,此时受力状态理论上说配构造筋就行了(底板受压力平衡),如果考虑地基和底板的不均衡性,那内里就没法算了。
3、所以我按水自重当外来荷载计算。个人认为有一定风险,偏危险。
所以在此郑重向各位高手请教:
如何计算底板,主要是荷载如何取值。
望各位提出宝贵建议,先谢为敬!!!

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

2

没有高手向助。
只要自己搞一下,
增加点机会了!

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-21  | 只看该作者      

3

水池底计算部是不考虑水压力,注意和此壁连接的地方,弯矩要相互平衡。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-27  | 只看该作者      

4

以下是引用hustxgt在2005-7-21 11:55:00的发言:水池底计算部是不考虑水压力,注意和此壁连接的地方,弯矩要相互平衡。...
谢谢!
各位大侠: 还有什么建议,请指教!

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2007-9-30  | 只看该作者      

5

根据2年后的经验表明,原先的设计特别是底板钢筋偏大了,但也马虎不得,如果底基处理的好,完全可以剩下1/2甚至于2/3的钢筋。

奖励      

  •    system  奖励于 2007-09-30 18:00:12 中     

点赞 (0)     点评(0)      举报