CFG桩孔空原因

发表于2005-07-18     3618人浏览     9人跟帖     总热度:10  

情况:地基处理所用CFG桩,有地下水,截桩后发现空孔现象.桩径600MM.空孔为桩中心空,周围形成混凝土壁,搞不懂是什么原因,求助!谢谢!
扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-07-18   |  只看该作者      

2

是采用振动沉管机施工吗?估计是拔管速率太快造成的。

 发表于2005-07-19   |  只看该作者      

3

如果是沉管桩,空孔可能与拔管速度有关。如果是长螺旋桩,空孔原因比较复杂,但主要原因有两个,一、在出气阀正常的情况下,可能是泵送速度与拔管速度不相配;二、根据我单位的经验,出气阀堵塞的情况下,更容易在桩体出现空洞,而且深度往往很大,达到数米。这是施工经验,告诉你一个好办法,是我们自己的发明,长螺旋桩的动力头上部的出气阀很容易堵塞,可以在钻杆根部用气焊割一个直径约2cm的气孔,保证你的桩体不会再有空洞。
如果试验成功,可别忘记通知我一声。

 发表于2005-07-22   |  只看该作者      

4

谢谢

 发表于2005-07-22   |  只看该作者      

5

非常感谢sunxiaostar。这个CFG桩是用长螺旋钻施工的,有效长度是15米,桩端穿透承压水层,水压应该不小,这是不是一个原因呢?因为原桩径为500mm,考虑到此原因,桩径改为600mm,但还是出现空孔,这与地下水有没有关系呢?如果泵送砼压力太大使钻杆里充满了砼,提钻速度太慢,砼堵塞钻杆使排气不畅,是气压太大导致空孔,我理解的对吗?泵送速率与拔管速度成怎样的比例才合适呢?CEG桩规范规定的拔管速度是1.2--1.5m/min,那么泵送的压力是否也有规定呢?希望能多提供点CFG桩的施工经验。谢谢

 发表于2005-07-28   |  只看该作者      

6

地下水对桩体的影响,主要是造成桩体中间部位(纵向)砼离析,不会造成空孔。关于拔管速度,应当根据砼泵的泵送速度来计算

 发表于2005-08-02   |  只看该作者      

7

如果是放气堵塞阀造成的,应该是小孔,深度也可能很大,1楼说的应该是窜孔造成的,原因一是有软弱土层,二是桩距小没有跳打,造成相邻桩某些部位连通,打桩时应该多注意观察,及时发现,一旦发现打好的邻桩砼面下沉,就应该停止提钻,继续泵送,还可以使邻桩复原,

 发表于2005-08-03   |  只看该作者      

8

  长螺旋钻施工造成的空孔,主要是因为拔管速率与送砼量不相匹配或出气孔堵塞等因素造成的,地下水的影响主要是离析,也就是对桩体质量的影响,一般不会形成空孔,相邻桩的影响,主要是后施工的对前施工的影响,造成缩径或断桩,与楼主所说的情况不太相符。

 发表于2005-09-15   |  只看该作者      

9

我也遇到过此类问题,但直到现在我也搞不明白是怎么会事。

 发表于2005-09-17   |  只看该作者      

10

请楼上看看我前面的回帖,按照我说的一试便知,道理很简单。