谢谢各位。现在已经准备采取平头钻冲击的办法,时间慢一点,不过质量还是有保证的,可以不改变原设计方案。不知哪位有过同样的办法,施工过程中有那些注意事项 |
先用冲击钻机施工至砼面下0.5-1.0米,用反循环法清孔,孔底沉渣控制在5CM以内,并下二到三根直径1-2寸的注浆管,注浆管长度以放至混凝土面为准,灌砼时首斗砼不小于3方,以消除孔底沉渣.成桩后第二天用注浆泵冲破注浆管,并实施注浆.注浆液水和比为0.4-0.7,水泥为PO42.5,每天注一根管,稳压慢注,注浆水泥用量不少于1.5T,它可解决钢筋笼外混凝土侧阻力,同时也对接桩起到很好的结合作用. |