地下连续墙施工中出现的九大常见问题原因及防治措施 查看详情

浏览数:1012 地下连续墙的导墙资料下载-地下连续墙施工中出现的九大常见问题原因及防治措施

 一、导墙破坏或变形 产生原因: 1.导墙的强度和剛度不足。 2.地基发生坍塌或受到冲刷。 3.导墙内侧没有设支撑。 4.作用在导墙上的施工荷载过大。 预防措施和处理方法: 预防:按要求施工导墙,导墙内钢筋应连接;适当加大导墙深度,加固地质;墙周围设排水沟;导墙内侧加支撑;施加荷载分散设施,使受力均匀; 处理:已破坏或变形的导墙应拆除,并用在优质土(或掺入适量水泥、石灰)回填夯实,重新建导墙。 二、槽壁坍塌 在槽壁成槽、下钢筋笼和浇筑混凝土时,槽段内局部孔坍塌,出现水位突然下降,孔口冒
查看详情

地下连续墙的设计与施工培训讲义(ppt,共157页) 立即下载

等级:地下连续墙的导墙资料下载_1     文件 13MB 格式 ppt

地下连续墙的导墙资料下载-地下连续墙的设计与施工培训讲义(ppt,共157页)
本资料为地下连续墙的设计与施工培训讲义(ppt,共157页),内容丰富!  工程概况: 利用钻孔、挖槽机械,在泥浆的防护下,在地基中建造连续的、窄而深的地下墙体,叫地下连续墙。 对施工平台和导墙基本要求:1.施工平台应高出地下水位1.5m以上; 2.施工平台应当坚固、平整,适于重型设备和车辆工作和行走;宜采用硬地坪; 3.施工平台的宽度应满足施工需要; 4.导墙应建在坚实的地基上;否则应进行加固; 5.导墙宜采用现浇混凝土结构;高度1.5-2.0m; 6.导墙中心线应与地连墙轴线重合,内侧净距应大于设计墙厚大40-100mm; 7.导墙应有足够强度,防止
立即下载

地下连续墙的设计 查看详情

浏览数:1406 地下连续墙的导墙资料下载-地下连续墙的设计

作为基坑围护结构,主要基于强度、变形和稳定性三个大的方面对地下连续墙进行设计和计算,强度主要指墙体的水平和竖向截面承载力、竖向地基承载力;变形主要指墙体的水平变形和作为竖向承重结构的竖向变形;稳定性主要指作为基坑围护结构的整体稳定性、抗倾覆稳定性、坑底抗隆起稳定性、抗渗流稳定性等,稳定性计算方法。以下针对地下连续墙设计的主要方面进行详述。 一、墙体厚度和槽段宽度 地下连续墙厚度一般为 0.5~1.2m,而随着挖槽设备大型化和施工工艺的改进,地下连续墙厚度可达 2.0m 以上。日本东京湾新丰洲地下变电站圆筒形地下连续墙的厚度达到了2.40m。上海 世博 500kV 地下变电站
查看详情

常见的地下连续墙施工工艺 立即下载

等级:地下连续墙的导墙资料下载_2     文件 6MB 格式 doc

地下连续墙的导墙资料下载-常见的地下连续墙施工工艺
本资料为常见的地下连续墙施工工艺,共20页,格式为word。  工程概况:导墙的位置、尺寸准确与否直接决定地下连续墙的平面位置和墙体尺寸能否满足设计要求。导墙间距应为设计墙厚加余量(4~150px),允许偏差±5mm,轴线偏差±10mm,一般墙面倾斜度应大于1/500。到强的顶部应平整,以便架设钻机机架轨道,并作为钢筋笼、混凝土导管、结构管等得支撑面。导墙后的填土必须分层回填密实,以免被泥浆掏刷后发生孔壁坍塌。 为了发挥泥浆的功能,最好在泥浆充分膨润之后再使用。在一般情况下,使用泥浆沉淀池使挖槽过程中混入泥浆里的土渣沉淀,同时该池又作为新鲜泥浆的储浆池使用,但这种
立即下载

软土地区超深地下连续墙导墙施工方案(附多图) 立即下载

等级:地下连续墙的导墙资料下载_3     文件 940KB 格式 doc

关键词: 岩土施工方案 地下连续墙施工 地下连续墙导墙

地下连续墙的导墙资料下载-软土地区超深地下连续墙导墙施工方案(附多图)
内容简介 本工程主要为地下结构,基坑深约21m,支护结构采用地下连续墙形式,地连墙深60m。本工程属于典型的软弱土地基。   【施工工艺】   1、施工准备;2、导墙土方开挖;3、导墙钢筋施工;4、模板工程;5、混凝土工程;6、导墙内支撑;7、导墙外侧土方回填   25页,编制于2010年。  地下连续墙导墙剖面图  地下连续墙及导墙与轴线尺寸关系图  地下连续墙导墙剖面配筋  
立即下载

做好地下连续墙,先搞定导墙施工 查看详情

浏览数:1687 地下连续墙的导墙资料下载-做好地下连续墙,先搞定导墙施工

地下连续墙是在地下筑成一道连续的钢筋混凝土墙壁,以作为截水、防渗、承重、挡水结构。由于其具有施工速度快,墙体刚度大,整体性好,施工噪声小,可节省材料等优点,广泛应用于工程基础施工。  地下连续墙施工工艺流程  导墙施工→挖槽与清槽→泥浆制备与管理→地下连续墙墙段接头施工→钢筋笼的制作与吊装→混凝土施工。  其中,作为地下连续墙施工中必不可少的临时结构,导墙对挖掘起到很重要的作用,可保证地下连续墙设计的几何尺寸和形状的,是地下连续墙施工中最基础最重要的工序,导墙主要为就地灌注的钢筋混凝土结构。下面为您整理了有关导墙施工的相关要点,一起来
查看详情

地下连续墙的施工工艺 查看详情

浏览数:554 地下连续墙的导墙资料下载-地下连续墙的施工工艺

一 、 地下连续墙的施工工艺流程图   二 、导墙施工 1.导墙放线、开挖   2.墙钢筋绑扎及砼浇筑   3.导墙支撑  4.施工后导墙  三 、泥浆工艺流程图  1.泥浆池及泥浆分离系统   2.膨润土  3.分散剂:纯碱(Na2CO3)   四 、成槽开挖 1. 槽段划分 槽段划分就是确定单元槽段的长度。槽段划分时采用设计图纸的划分方式。但在
查看详情

基坑、边坡支护设计入门训练营 立即试听

学员数 1218 好评率 98%

关键词: 基坑支护方式 深基坑支护选型 基坑降水计算 锚杆支护计算 挡土墙计算

地下连续墙的导墙资料下载-基坑、边坡支护设计入门训练营 立即试听

深扒地下连续墙的施工工艺,看到就是赚到了! 查看详情

浏览数:1707 回复数:14

地下连续墙的导墙资料下载-深扒地下连续墙的施工工艺,看到就是赚到了!
地下连续墙施工是市政工程非常常见的一项施工工艺,在很多城市的深基坑工程中运用的都十分广泛,它在施工完成后在地下形成一道连续的钢筋混凝土墙壁,作为截水、防渗、承重、挡水结构。今天就让小编和大家一起学习地下连续墙的施工工艺以及相应的构造措施吧!  一、地下连续墙施工工艺介绍一、施工准备 施工道路 1、承载力需要满足要求:地下连续墙施工所用的挖槽机、吊装机械、混凝土运输等大型设备,要求地基承载能力应大于100kN/m2。主要考虑吊车行走荷载,一般300T履带吊接地比压约0.08Mpa 常规做法:   2、道路要求:根据场
查看详情

地下连续墙施工质量通病的防治方法! 查看详情

浏览数:861 地下连续墙的导墙资料下载-地下连续墙施工质量通病的防治方法!

地下连续墙作为截水、防渗、承重、挡水结构,广泛应用于地下工程施工。本工法特点是施工振动小,墙体刚度大,整体性好,施工速度快,可省土石方,可用于密集建筑群中建造深基坑支护及进行逆作法施工,可用于各种地质条件下,包括砂性土层、粒径50mm以下的砂砾层中施工等。    地下连续墙施工九大质量通病防治 一、导墙破坏或变形产生原因: 1.导墙的强度和刚度不足。 2.地基发生坍塌或受到冲刷。 3.导墙内侧没有设支撑。 4.作用在导墙上的施工荷载过大。 预防措施和处理方法: 预防:按要求施工导墙,导
查看详情

地下连续墙施工最容易出问题的五个地方,值得注意! 查看详情

浏览数:598 地下连续墙的导墙资料下载-地下连续墙施工最容易出问题的五个地方,值得注意!

地下连续墙是地下工程和深基础施工中常用的技术,在地下筑成一道连续的钢筋混凝土墙壁,既可截水、防渗,又能承重。由于地下连续墙施工是在泥浆中进行的,不直观,若施工操作不当将导致后期出现质量问题。我们整理了地下连续墙的质量通病与防治措施,与您分享如下。“导墙质量通病:导墙变形、开裂、下沉等导致漏浆;墙体承载力不足;超方形成鼓包导致钢筋笼无法下放。预防措施:(1)导墙应按条形基础进行设计,保持导墙表面平整高度一致,比地面略高5cm以避免泥浆流入槽内。(2)钢筋绑扎时予以固定,确保位置准确不变形。(3)基槽开挖时严格控制标高,并严格控制挖方量,严禁超挖欠挖。(4)采用振冲、深层搅拌等方法加固导墙底部地基
查看详情

[湖北]地铁车站围护结构地下连续墙导墙施工技术交底 立即下载

等级:地下连续墙的导墙资料下载_4     文件 55KB 格式 doc

关键词: 岩土技术交底 深基坑围护结构

地下连续墙的导墙资料下载-[湖北]地铁车站围护结构地下连续墙导墙施工技术交底
内容简介 1、导墙开挖:    导墙必须筑于坚实的原状土层,或加固后的地层上(具体深度可根据现场情况进行调整);导墙沟槽开挖采用反铲挖掘机开挖人工配合清底,侧面为人工修整,严禁超挖,塌方或开挖超限的地方红砖砂浆砌筑…………   2、导墙钢筋绑扎:    钢筋接头绑扎,搭接长度不小于35倍钢筋直径,位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%。导墙两翼钢筋要用马凳支撑定位,防止钢筋产生变形。在立模前对钢筋的制作质量及安装进行检查…………   3、模板安装:    模板横肋采用10×10cm方木,间距40cm布置。模板竖肋采用10×15 cm方木,间距30cm,保证导墙顶
立即下载

地下连续墙施工常见的二十五个问题分析、预防及治理 立即下载

等级:地下连续墙的导墙资料下载_5     文件 37KB 格式 doc

地下连续墙的导墙资料下载-地下连续墙施工常见的二十五个问题分析、预防及治理
资料目录 一、导墙变形破坏 二、槽内泥浆泄漏 三、槽壁坍塌 四、挖槽机卡在槽内 五、成槽偏斜 六、槽底沉积过厚 七、钢筋笼外形偏大 八、钢筋笼变形破坏 九、钢筋笼对接后有折角 十、钢筋笼难以放入槽孔内或上浮 十一、预埋件位置偏差过大 十二、导管不能放到槽底 十三、导管渗漏 十四、脱管 十五、堵管 十六、钢筋笼下沉 十七、混凝土供料中断 十八、接头管顶拔困难 十九、接头管拔断 二十、墙顶部混凝土疏松 二十一、墙体接头缝夹泥与渗漏 二十二、墙面局部夹泥渗漏 二十三、墙面局部露筋 二十四、墙体结构损伤 二十五、夹层内容简介 【文章节选】   三、槽壁坍塌   ……   (三)预防
立即下载

市政工程地下连续墙施工工艺与两墙合一的构造措施讲义86页PPT 立即下载

等级:地下连续墙的导墙资料下载_6      文件 17MB 格式 rar

关键词: 市政工程施工 地下连续墙施工工艺 地连墙两墙合一措施 地下连续墙防渗漏技术

地下连续墙的导墙资料下载-市政工程地下连续墙施工工艺与两墙合一的构造措施讲义86页PPT
第一部分 地下连续墙的国内外发展概况 第二部分 地下连续墙施工工艺的介绍 --施工准备 --地下连续墙施工工艺流程 --导墙施工 --泥浆 --成槽 --接头 --钢筋笼 --混凝土 --墙底注浆 --安全措施 --环境保护措施 --施工检测 第三部分 “两墙合一”地下连续墙的构造措施 --地下连续墙墙顶落低 --地墙与主体结构的变形协调与连接措施 --地下连续墙防渗漏技术 第四部分 典型工程应用实例&nbs
立即下载

地下连续墙造价控制的2大要点! 查看详情

浏览数:1131 地下连续墙的导墙资料下载-地下连续墙造价控制的2大要点!

 小编语:地下连续墙主要用于地下工程施工的基坑围护、防渗墙或是永久承重墙,主要在城市区域内应用。超深地下连续墙其造价在整个工程项目的造价中占比较高,其造价控制也成为整个工程项目造价控制的关键。  地下连续墙的施工工艺比较复杂,主要包括:导墙制作、成槽、清底置换、泥浆外运、钢筋笼网片制作与安装、砼浇筑、安拆接头管、导墙拆除、机械进出场及安拆。其中,土质条件直接影响混凝土的充盈系数和泥浆的消耗量,对造价的影响比较大,是造价控制重点之一。成槽是超深地下连续墙的关键性施工工艺,成槽质 量的影响因素很多,如地质条件、机械设备的选择、连续墙的深度、宽度的控制等。所以,成槽过程中的成
查看详情

地下连续墙导墙施工技术交底 立即下载

等级:地下连续墙的导墙资料下载_7     文件 60KB 格式 doc

关键词: 岩土技术交底 导墙混凝土浇筑

地下连续墙的导墙资料下载-地下连续墙导墙施工技术交底
内容简介 导墙是地下连续墙挖槽之前修筑的临时构造物,它起着连续墙平面位置控制、垂直导向、水平定位及挡土与稳定护槽泥浆液面的作用…………    导墙在拐角处的其中一边加长20cm,外边侧加长80cm,起脚撑作用,以提高导墙承载力,支承连续墙钢筋笼的重量,保证成槽空间及钢筋笼顺利吊放…………    导墙采用“┑┍”型现浇钢筋砼结构,在导墙内侧每隔2m加设上、中、下三道木支撑,如附近地面有较大荷载或机械运动时,加强支撑以防止导墙位移和变形…………    导墙开挖采用小型挖掘机,人工配合清底、夯填、整平,侧墙采用木模,Φ50钢管脚手架支撑。混凝土人工入模,插入式振动棒振捣。在砼强度达到70%
立即下载

​地下连续墙施工最容易出问题的五个地方 查看详情

浏览数:1492 地下连续墙的导墙资料下载-​地下连续墙施工最容易出问题的五个地方

地下连续墙是地下工程和深基础施工中常用的技术,在地下筑成一道连续的钢筋混凝土墙壁,既可截水、防渗,又能承重。由于地下连续墙施工是在泥浆中进行的,不直观,若施工操作不当将导致后期出现质量问题。我们整理了地下连续墙的质量通病与防治措施,与您分享如下。   导墙质量通病:导墙变形、开裂、下沉等导致漏浆;墙体承载力不足;超方形成鼓包导致钢筋笼无法下放。预防措施:(1)导墙应按条形基础进行设计,保持导墙表面平整高度一致,比地面略高5cm以避免泥浆流入槽内。(2)钢筋绑扎时予以固定,确保位置准确不变形。(3)基槽开挖时严格控制标高,并严格控制挖方量,严禁超挖欠挖。(4)采用振
查看详情

地下连续墙施工中常见槽壁塌方的原因及处理方法 查看详情

浏览数:1379 地下连续墙的导墙资料下载-地下连续墙施工中常见槽壁塌方的原因及处理方法

  连续墙施工过程中, 也常见槽壁塌方现象。引起槽壁塌方的原因很多, 处理方法也各异。其中常见的塌方及处理方法有:  a) 泥浆密度及浓度不够, 起不到护壁作用而造成槽壁塌方。  为避免此类问题出现, 关键是要根据地质情况选择合适泥浆。当遇到有软弱土层或流砂层时, 应适当加大泥浆密度。一般情况下泥浆粘度为19~ 25s, 相对密度小于1.2。  b) 在软弱土层或砂层中, 钻进速度过快或钻头碰撞槽孔壁而造成塌方。  为避免出现此类问题, 在软弱地质土层施工时, 要注意控制进尺速度, 不要过快或空转过久, 并尽量避免钻头对孔壁