地下连续墙接头图片专题为您提供地下连续墙接头图片的相关资料与视频课程,您可以下载地下连续墙接头图片资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社岩土工程热点推荐。
地下连续墙接头施工工艺
立即下载
等级:
文件 5MB
格式 doc
关键词: 连续墙接头施工
柔性接头施工工艺
刚性接头施工工艺
地下连续墙开挖技术起源于欧洲。1920年德国首先提出地下连续墙专利,到1958年在中国山东青岛月子口水库工程采用地下连续墙技术修建防渗墙。到目前为止全国已建成连续墙越120万~140万㎡。由于现代技术的发展,地下连续墙深度可达136m、厚度可达2.8m。地下连续墙作为地下主体结构的组成部分,必须永久耐用、结构整体无渗、无漏、受力均衡。其中防渗效果的好坏直接与接头质量密切相关,而接头的形式则是提高防渗效果的重要手段,接头作为地下连续墙单元槽段间的连接结构是地下连续墙体系核心环节,槽段接头形式是地下连续墙施工工艺的核心技术。 ······ 1概述 2地下连续墙接头的功
立即下载
地下连续墙常用接头施工及质量控制措施(ppt,共88页)
立即下载
等级:
文件 12MB
格式 ppt
关键词: 常用接头施工
质量控制措施
钢筋混凝土导墙
本资料为地下连续墙常用接头施工及质量控制措施(ppt,共88页),图文丰富! 资料详情: 地下连续墙施工噪音、震动较小,对邻近地基和建筑物结构影响甚至微,故适宜在城市建筑密集和人流多及管线多的地域施工。钢筋混凝土导墙分为现浇与预制两种,目前使用现场浇筑较多。但预制的导墙比现场浇筑的节省材料用量;在地下水位很高时,预制的导墙比现场浇筑的好。 地下连续墙单元槽段长度取决于以下因素:①设计所要求的构造、形状(拐角和端头等)、墙的厚度和深度。②施工所要求的挖槽壁面的稳定性、对相邻结构物的影响、挖槽机的最小挖槽长度、混凝土拌和站的供应能力、泥浆储备池的容量、钢筋
立即下载
[浙江]地铁工字钢接头800mm厚地下连续墙主体围护结构CAD图纸46张
立即下载
等级:
文件 13MB
格式 rar
关键词: 地铁工程设计
地连墙围护结构设计
围护结构配筋设计
主体围护结构说明;主体围护结构总平面图;主体围护结构平纵横;围护结构配筋图;施工监测布置图;管线迁改示意图 …… 设计规范:《地铁设计规范》(GB50157-2013) 车站主体总长590.92m(结构墙外皮),标准段宽20.7m,有效站台长120m,宽12m,主体建筑面积24850.12m2,附属建筑面积7349.03m2,总建筑面积32199.15m2,共设置5个出入口、一个预留出入口,4个紧急疏散口及3组风亭。车站为地下二层岛式车站,车站站台宽度12m,有效站台长度120米,结构形式为双柱三跨及单柱双跨钢筋混凝土框架结构,采用外包全防水,侧墙为复
立即下载
地下连续墙接头形式性能分析比较及详图
查看详情
浏览数:1105
关键词: 地下连续墙接头形式
预制钢筋混凝土
1、接头管连接这是国内外迄今使用最多的一种非刚性接头形式。其优点是用钢量少、造价低,但一次性投入较多,对起吊设备及时间控制要求较高,且存在整体刚度和渗漏问题。三山街站使用的就是这种接头形式。2、接头箱连接这种方法是在接头管旁再附一个敞口接头箱,可使两相邻槽段的水平钢筋搭接,变成刚性接头。3、隔板隔板是用钢板作为单元槽段浇筑混凝土的堵头,这种接头既可以使钢筋在接头保持连续,也可以不连续(非刚性接头),可根据设计要求和施工条件而定。4、工字钢接头工字钢既是承受垂直方向的力矩与水平剪力的主要构件,也是两槽段之间的结合构件,可当作由工字钢支承的简支梁来设计。这种接头在非常靠近大型建筑物而槽段长度较短的
查看详情
浅谈地下连续墙接头防水措施
查看详情
浏览数:754
随着我国建筑业的蓬勃发展,地下空间开发的规模和深度逐步扩大,地下连续墙因其 地基适用性强,施工影响范围小,墙体刚性大、防渗漏性能好的特点,被广泛应用于地下工 程围护结构施工。但是地下连续墙接头处的防水处理,目前技术还不是很成熟,这对地下工 程施工质量产生了很大的影响。 地下连续墙是通过专用的挖 ( 冲)槽设备, 沿着地下建筑物或构筑物的周边 , 按预定的 位置, 开挖出或冲钻出具有一定宽度与深度的沟槽, 用泥浆护壁, 并在槽内设置具有一定刚 度的钢筋笼结构, 然后用导管浇灌水下混凝土, 分段施工, 用特殊方法接头,使之连成地下连 续的钢筋混凝土墙体。在地下结构工程中, 防水有着特
查看详情
地下连续墙接头施工及成槽机械选择
立即下载
等级:
文件 6MB
格式 ppt
关键词: 岩土工程技术
地下连续墙接头施工
地下连续墙成槽
地下连续墙接头管
地下连续墙接头箱
内容简介 本文介绍地下连续墙成槽机械的选择及工作原理,抓斗式、冲击式、铣槽机及多头钻。地下连续墙接头形式及选择接头管接头、接头箱接头、隔板式接头、钢板组合接头、预制块接头及其他。43页。 抓斗式成槽机 液压铣槽机 地连墙隔板式接头 地连墙钢板组合接头 地连墙CWS接头板
立即下载
深基坑地下连续墙预制钢筋混凝土榫式接头施工工法
立即下载
等级:
文件 212KB
格式 pdf
关键词: 岩土施工工法
基坑开挖支护
地下连续墙施工工艺
预制混凝土楔式接头施工工法
深基坑围护结构
内容简介 1.墙体质量高 利用预制样式接头,接头放人后便不再拔出,作为墙体的一部分和地下墙形成整体,共同起围护作用,因此便彻底避免了上述问题的发生………… 2.施工速度快 由于锁口管在混凝土浇灌结束后需要逐步拔出,拔管的时间需要根据混凝土的初凝和终凝时间确定,一般在混凝土浇灌后的3h 后利用特制的拔管器抽动锁口管,在混凝土浇灌结束3h 后方可全部拔除………… 三、工艺原理 地下连续墙的基本原理是在拟建地下构筑物地面上,沿事先修筑的导墙用专用成槽设备,在泥浆护壁的条件下完成槽段开挖、钢筋笼接头安装及水下混凝土浇筑成墙………… 6.预制接头设计和制作
立即下载
地下连续墙设计与施工讲义(附图丰富)
立即下载
等级:
文件 14MB
格式 ppt
关键词: 地下连续墙设计
地下连续墙施工
项目管理讲义
地下连续墙设计与施工讲义,附图丰富,主要内容包括: 一、概述 二、国内外发展概况 三、施工准备 四、泥浆系统 五、挖槽和纠偏 六、钢筋笼制作和吊装 七、水下砼 八、接头 九、槽孔检测 十、工程实例 ...... PPT格式,共158页。 地下连续墙设计与施工讲义 水下混凝土浇注质量问题 挖槽方法 地连墙钢筋施工图 钢筋笼定位块 &nb
立即下载
地下连续墙施工方案(24页)
立即下载
等级:
文件 2MB
格式 ppt
关键词: 项目技术管理
槽段形状和接头位置
制作和安放钢筋笼
地下连续墙施工方案(24页),PPT格式 主要内容: 一、工程概况 二、施工要点 三、导墙的施工 四、槽段形状和接头位置 五、护壁泥浆 六、制作和安放钢筋笼 七、浇筑混凝土 槽段的设置 导墙 施工工艺流程图
立即下载
地下连续墙施工工艺讲义总结(63页)
立即下载
等级:
文件 7MB
格式 ppt
关键词: 连续墙施工工艺
地下工程施工
施工工艺总结
地下连续墙就是用专用设备沿着深基础或地下构筑周边采用泥浆护壁开挖出一条具有一定宽度与深度的沟槽,在槽内设置钢筋笼,采用导管法在泥浆中浇筑混凝土,筑成一单元墙段,依次顺序施工,以某种接头方法连接成的一道连续的地下钢筋混凝土墙,以便基坑开挖时防渗、挡土,作为邻近建筑物基础的支护以及直接成为承受直接荷载的基础结构的一部分。 地下下连续墙开挖技术起源于欧洲。它是根据打井和石油钻井使用泥浆和水下浇注混凝土的方法而发展起来的,1950年在意大利米兰首先采用了护壁泥浆地下连续墙施工,20世纪50~60年代该项技术在西方发达国家及前苏联得到推广,成为地下工程和深基础施工中有效的技术。 ··
立即下载
地下连续墙施工工艺及常见施工质量缺陷培训PPT(41页)
立即下载
等级:
文件 5MB
格式 ppt
关键词: 地下连续墙施工工艺
地下连续墙质量缺陷
吊筋长度计算
一、地下连续墙施工工艺介绍 1、导墙的修筑 2、开挖成槽 3、泥浆制备 4、钢筋网片加工制作及吊放 5、吊筋长度计算 6、H型钢焊接要求 7、混凝土灌注 …… 二、地下连续墙常见施工质量缺陷 (1)墙体出现夹层; (2)墙体混凝土质量成型差,墙身露筋、强度和抗渗要求满足不了要求; (3)墙壁和接头出现渗水,甚至漏水漏沙。 (4)地连墙两侧施工三轴搅拌桩导致地连墙与三轴搅拌桩间土体垮塌,形成鼓包。 (5)预埋件偏离原设计位置,导致土方开挖后进行植筋。&nbs
立即下载
地下连续墙施工及质量控制讲义(图文并茂)
立即下载
等级:
文件 21MB
格式 ppt
关键词: 地下连续墙施工
地下连续墙质量控制
地下连续墙工艺流程
项目质量管理
地下连续墙施工及质量控制讲义,主要内容包括: 一、地下连续墙简介 1、地下连续墙起源 2、地下连续墙定义 3、地下连续墙特点 4、地下连续墙工艺流程 二、地下连续墙施工步骤 1、施工准备 2、导墙施工 3、泥浆制备 4、成槽施工 5、槽段接头施工 6、清槽 7、钢筋笼制作与安装 8、混凝土灌注 三、、叠合墙施工 1、地下墙体系受力简介 2、叠合墙优缺点 3、叠合墙施工中需注意的事项 四、安全措施
立即下载
地下连续墙与逆作法施工培训讲义
立即下载
等级:
文件 1MB
格式 ppt
本资料为地下连续墙与逆作法施工培训讲义,共26页,格式为word。 工程概况: 地下连续墙是在泥浆护壁条件下开挖一定长度的槽段,挖至设计深度并清除沉渣后,插入接头管,再将钢筋笼用起重机吊入充满泥浆的沟槽内,最后用导管在水下浇筑混凝土,待混凝土初凝后拔出接头管,一个单元长度的钢筋混凝土墙即施工完毕,即构成了一个连续的地下钢筋混凝土墙。 深度一般1~2m,顶面高出施工地面,防止地面水流入槽段。内墙面应垂直,导墙顶面应水平,导墙内侧墙面间距为地下连续墙设计厚度加施工余量(40~60mm)。 墙背侧用粘性土回填并夯实,防止漏浆。导墙拆模后,应立即在墙间加设支撑
立即下载
地铁车站围护结构地下连续墙施工技术
立即下载
等级:
文件 1MB
格式 pptx
关键词: 地铁车站围护结构
围护结构地下连续墙
本资料为地铁车站围护结构地下连续墙施工技术,共34页,格式为ppt。 工程概况: 导墙按50m分段施工,导墙基础开挖采用人工配合挖掘机进行,开挖成型后在基础底部铺设一层125px厚的混凝土垫层,然后在垫层表面进行施工放样、钢筋绑扎、支立模板、浇捣混凝土、人工收面、拆模、回填,洒水养护。 当开挖槽段达到设计深度和宽度后,先用成槽机抓斗侧面特制的钢齿在工字钢内侧由上到下刮除接头内部的异物,然后采用特制的刷壁器再在工字钢接头内进行刷壁清理,将接头内的浮浆和其他异物清理干净,即完成刷壁作业;刷壁完成后即进行清孔作业,清孔时把30KW特制潜水泵通过吊车下至槽段底
立即下载
地下连续墙混凝土灌注施工工艺ppt版(共44页)
立即下载
等级:
文件 1MB
格式 ppt
水下混凝土的灌注是地下连续墙施工的最后一道施工工序,也是最关健的一道工序。如果水下混凝土在灌注过程中出现异常,势必会影响整个墙体的施工质量。 本文以长沙市某地下连续墙水下混凝土灌注为工程背景来进行说明。采用直升导管法进行灌注,为确保水下混凝土灌注的质量,对每一个单元槽段采用壁厚≥3mm、直径300mm的无缝钢管制作而成的带有双螺纹接头导管的双导管法对其进行灌注施工,两导管中心距离不得大于3.0m,导管距槽段端部不得超过1.5m。安装之前,还必须在地面上作水密性实验,实验的要求为:压力控制在0.4-0.5MPa,保持压力15分钟不漏水为合格,检查导管接头处溢水情况,并对溢水处做好记录。
立即下载
地下连续墙混凝土灌注施工工艺培训讲义PPT
立即下载
等级:
文件 1MB
格式 ppt
本文以长沙市轨道交通1号线一期工程1标福元路站地下连续墙水下混凝土灌注为工程背景来进行说明。福元路站地下连续墙混凝土灌注采用直升导管法进行灌注,为确保水下混凝土灌注的质量,对每一个单元槽段采用壁厚≥3mm、直径300mm的无缝钢管制作而成的带有双螺纹接头导管的双导管法对其进行灌注施工,两导管中心距离不得大于3.0m,导管距槽段端部不得超过1.5m。安装之前,还必须在地面上作水密性实验,实验的要求为:压力控制在0.4-0.5MPa,保持压力15分钟不漏水为合格,检查导管接头处溢水情况,并对溢水处做好记录。 二.工程概况 三.混凝土灌注准备 四.施工流程&nbs
立即下载
[设计院编制]地下连续墙接头大样
立即下载
等级:
文件 131KB
格式 dwg
内容简介 地下连续墙段王字形钢板接头平面、地下连续墙段十字形钢板接头平面、地下连续墙段工字形钢板接头平面等共1张图纸。
立即下载
地下连续墙施工技术交底Word版(共13页)
立即下载
等级:
文件 5MB
格式 doc
本工程地下连续墙设计124幅,计划分四期完成。第一期施工换乘段地下连续墙,共13幅;第二期施工和平北路与罗汉路交叉口东侧地下连续墙,共11幅;第三期施工1-3轴及8-25轴东侧地下连续墙,共34幅;第四期施工1号线西侧及刀把段地下连续墙,共66幅。计划2015年5月1日开工,2016年4月中旬全部完成。 1号线地下连续墙深度分45m、48m、51m三种,幅宽分5m、5.5m、6m三种,墙厚均为1m,单侧外扩150mm。 导墙间宽度为1050mm。导墙顶部与原地面齐平,平面中心线容许偏差为±10mm,墙面平整度不大于5mm。导墙采用C25混凝土浇筑,钢筋保护层为75px。&n
立即下载