本资料为深基坑围护工程地下连续墙及内支撑专项施工方案,共90页,格式为word。
工程概况:
该工程桩基础采用钻孔灌注桩形式;基坑围护工程采用800mm 厚地下连续墙结合三道钢筋混凝土内支撑作为挡土结构和防渗帷幕;地下连续墙作地下室外墙,即“二墙合一”;基坑开挖深度为14.25m、13.9m、13.55m 及13.0m, 局部电梯井范围最深处为17.150m。
(1)本工程地下连续墙总延长约为270m,墙体厚度为800mm, 共计51 幅,墙顶标高为-2.900m,墙底标高为-26.00m(局部为-23.70, -30.00m)。地下墙墙体混凝土强度等级为C35,混凝土抗渗等级0.8MPa。
(2)本工程地下连续墙即是基坑挡土结构和防渗帷幕,又兼作地下室外墙,即“二墙合一”。
(3)地下墙墙段之间的接头采用十字钢板抗剪防水接头。
(4)本工程地下墙施工结束后需进行注浆加固墙底土体,注浆量及注浆的有关参数应根据现场实际情况
目录:
第一章 工程概况 2
第二章 主要施工机械 9
第三章 施工方案 22
第四章 质量保证措施 45
第五章 施工进度及工期保证措施 50
第六章 安全生产及文明施工措施 57
第七章 工程中遇到的问题及相应的处理方法 70
第八章 施工组织管理 72
相关图片:
地下连续墙施工流程图
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
简介