工程概况:

       穿越人防防护(密闭)墙、密闭隔墙的给、排水管道应采用钢塑复合管或热镀锌钢管,穿越处按规范要求设置防护密闭穿墙套管。防护密闭穿墙套管分A、B、C、D、E、F六种,预埋时要分清楚。且要求穿墙套管管壁厚≥3.5~8mm。超压测压管以DN15镀锌钢管预埋在砼中,在砼中管段任意部位焊接密闭翼环钢管两端出砼面≥100mm,管口垂直向下。室内端应设在值班室或风机房内。

       穿越人防防护(密闭)墙、密闭隔墙的各种电缆、电线的防护密闭穿墙管应选用厚度不小于2.5mm的热镀锌(给水)钢管,两端伸出砼面不小于55mm,按规范要求设置密闭肋(厚>3mm的热镀锌钢板、翼环高=30~50mm)。

      手(电)动密闭阀安装时,应保证标志压力通径的箭头与受冲击波方向一致。因冲击波从室外沿管道进入室内。因此,进风系统阀门箭头和气流方向一致,排风系统阀门箭头和气流方向相反。所有进入人防工程的管道均应在人防(密闭区)内侧安装p≥1.0Mpa的防护阀门(阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀),阀与墙、顶的距离不宜大于200mm。详见图集07FS02-23、24。穿越两防护单元密闭隔墙时,两边都要装防护阀门。