内容简介
1.2 围结构设计情况
围护结构采用F850mm咬合250mmSMW工法桩(通道斜坡地面出口处采用双排搅拌桩),工法桩桩长23m,H型钢插入长度为22m;支撑采用600mmmm混凝土支撑及F609mm壁厚16mm钢支撑…………
2 事故发生的经过
在挖机把两人提升的过程中,先听见两声钢支撑的响声,随后看到最上部的一道钢支撑掉落基坑,然后看到整个SMW工法桩失稳、踢角变形,并整体往基坑内移位,然后基底发生大范围隆起,导致坑内作业小挖机被抬高…………
3 原因分析:
3.2 基底开挖暴露时间较长
本基坑支撑体系均为斜撑,必须等开完土块全部完毕,钢围檩焊接完毕,钢支撑架设后,才能统一施加预应力,直接延长无支撑暴露时间…………
3.3 钢支撑轴力损失严重
其中,zg21-3第二道钢支撑轴力轴力损失严重,现场在6月1日按照黄色预警会议精神进行轴力复加…………
3.4 H型钢与开挖深度的比值不够
通过对比站1号、4号、5号、6号通道基坑设计参数上的差别,得出同一车站4个附属基坑开挖深度与地质条件类似的情况下,插入比深度相差各异,其中此次发生事故的4号通道插入比深度最小…………
编制于2012年 共5页
工程实体照片
施工示意图
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
河南 莱芜 | 岩土工程
10 关注
36 粉丝
252 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)