       高层建筑在进行结构计算分析时,必须首先确定结构的嵌固部位。嵌固部位通常选择在地下室顶板。但是由于地下室顶板在实际通常有较大开洞或高差,不满足嵌固条件。需要对嵌固端进行调整。本文在实例工程中通过采用pkpm软件建立地下室及二个单体的多塔模型,并用pmsap模块对地下室地下一层楼板在不同覆土约束、不同方向地震力、不同洞口大小对楼板应力及位移影响进行计算和分析,以分析该处楼板是否满足嵌固要求。为类似工程分析研究提供参考。
地下室地下一层楼板嵌固端影响分析_1
下室及单体整体计算模型 

地下室地下一层楼板嵌固端影响分析_2
地下室顶板应力及位移结果分析:(室内楼板厚度180mm,室外250mm,混凝土强度等级C35)

地下室地下一层楼板嵌固端影响分析_3
地下一层楼板应力及位移结果分析:(楼板厚度180mm,混凝土强度等级C35)

地下室地下一层楼板嵌固端影响分析_4
地下一层楼板应力及位移结果分析:(楼板厚度180mm,混凝土强度等级C35)


地下室地下一层楼板嵌固端影响分析_5
计算考虑三种因素对楼板嵌固的影响:
(1)覆土约束对楼板应力及位移影响。工况1~3。
(2)不同方向地震力对楼板应力及位移影响。工况2,4,5。
(3)5#北侧洞口大小对楼板应力及位移影响。工况2,6,7。