      工程施工质量检验过程中发现 CFG 桩复合地基增强体明显偏离设计位置。在当前情况下,复合地基的承载力和变形是否仍然满足设计要求、基础底板及梁的原设计配筋是否有足够的安全储备成为建设单位及工程设计人员尤其关心的问题。根据对现场复合地基增强体单桩静载荷试验、复合地基静载荷试验,以及桩间土浅层平板载荷试验的结果,对实际状态下复合地基承载力进行了综合分析和评估;同时,应用PLAXIS 3D 2013程序,采用其内置的桩单元模拟CFG桩,并分别按设计桩位和施工桩位布置建立三维数值模型,进行了地基和基础的协同作用分析,对增强体桩位偏差工况条件基础底板的沉降、以及底板和梁的内力分布进行了对比分析,为随后的工程处理提供了依据。


CFG桩复合地基增强体偏位影响分析_1
基础底板弯矩M22图



CFG桩复合地基增强体偏位影响分析_2
基础底板沉降图 


CFG桩复合地基增强体偏位影响分析_3
CFG桩复合地基计算模型(3D视图)



CFG桩复合地基增强体偏位影响分析_4
增强体单桩静载荷试验Q-s曲线



CFG桩复合地基增强体偏位影响分析_5
局部施工桩位及现场照片



CFG桩复合地基增强体偏位影响分析_6
典型地层剖面图                                                            设计及施工桩位分布




CFG桩复合地基增强体偏位影响分析_7
各土层岩土工程参数表



CFG桩复合地基增强体偏位影响分析_8
CFG桩及不同板厚的布设区域示意