[浙江]17米深基坑桩撑支护设计计算

发表于2014-11-26     2065人浏览     2人跟帖     总热度:921  

筑龙币+800

匿名

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:12.25MB
  • 等级:

资料目录

  • 1.支护桩插入深度设计计算
  • 2.支护桩抗倾覆稳定性验算
  • 3.坑底土体抗隆起验算
  • 4.整体稳定性验算
  • 5.协同分析
  • 6、基坑支撑体系计算书

内容简介

本工程设3层地下室,基坑计算深度13.6~17.2m,开挖面积约4.5万m2。基坑开挖范围内土质较差,有深厚的淤泥及淤泥质土。基坑周边环境较复杂,周边道路管线较多。
  【基坑支护】
  住宅区域地下室选用排桩+二道钢筋砼水平内支撑的支护结构形式,公建区域地下室选用排桩+三道钢筋砼水平内支撑的支护结构形式,支护桩采用φ1200的钻孔灌注桩,支撑体系采用角撑+对撑的形式布置。
  在钻孔灌注桩外侧采用φ850的三轴水泥搅拌桩作为止水帷幕。
  107页,A3版,编制于2014年。

[浙江]17米深基坑桩撑支护设计计算

[浙江]17米深基坑桩撑支护设计计算-基坑支护剖面图

基坑支护剖面图

[浙江]17米深基坑桩撑支护设计计算-支撑弯矩图

支撑弯矩图

[浙江]17米深基坑桩撑支护设计计算-位移图

位移图