超大基坑逆作法施工监测分析
张建新 , 牛 磊
( 天津城市建设学院 , 天津市软土特性与工程环境重点实验室 , 天津 300384)
[ 摘要 ] 以天津某交通枢纽工程为例 , 通过基坑开挖过程中水平支撑结构板内力、围护结构及墙后土体水平位移实
测资料分析 , 得出了逆作法异于顺作法的变化规律 , 由分析结果可知逆作法位移小的特点 , 为类似工程提供参考。
工程概况
天津某交通枢纽基坑位于闹市区 , 集中了铁路、地铁 2 ,3 ,9 号线的换乘站。此工程地下三层 , 基底深25 1 0m, 基坑开挖面积约为 260m × 70m 。采用盖挖逆作法施工 , 结构水平梁板代替水平支撑 , 结构底设中间桩柱 , 柱下的工程桩在施工期间作为抗压桩 , 在使用期间作为抗拔桩。工程位于天津软土地区 , 地层主要为第四系全新统粘土、粉质粘土、粉土和淤泥等 , 地下水位埋深平均 1 1 5m 。
为了确保该
基坑工程的质量和施工安全 , 在基坑开挖时进行了支撑、支护结构的内力和变形 , 周围道路管线、建筑物沉降及地下水位等的监测。针对水平支撑层板内力、围护结构和基坑周围土体水平位移进行了分析。
监测测点布置示意
施工工况