【工程概况】
  基坑全长108.200m,最宽26.1m,最窄18.6m,基坑深度约为10~13m。盾构始发井平面大小为23.7m×14.7m。 明挖段围护结构施工包括Φ1000钻孔桩、Φ600双重管旋喷桩止水、搅拌桩基底加固等。基坑的支撑系统共设三道,始发井段第一、二道支撑及局部支撑采用砼支撑,明挖断第一道支撑采用混凝土支撑,其他均采用钢管支撑;始发井段钢支撑支撑在砼腰梁上,其他钢支撑支撑在钢腰梁上。
  【工程地质概况】
  <1>人工填土层,<4-1>冲积-洪积土层,<3-1>冲积-洪积粉细砂层,<3-2>冲积-洪积中粗砂层,<3-3>冲积-洪积砾砂层。
  【水文地质概况】
  始发井及明挖段地下水赋存方式分为第四系松散岩类空隙水、层状基岩裂隙水;本段含水层主要是第四系海路交相沉积砂层和冲积-洪积砂层,水量丰富,透水性强
  【漏水原因分析】
  (1)钻孔桩偏斜;(2)旋喷桩偏位;(3)土洞影响
  【漏水处理措施】
  1、堵水:一旦出现漏水,首先探测空隙的大小和偏斜的具体方向,马上投放棉被和麻袋,采用钢管或木桩……
  2、预埋花管引水防涌……
  3、在堵漏点外挂钢筋网,喷射速凝混凝土……
  4、基坑内注双液浆
  5、高压旋喷桩补漏止水
  6、围护结构外侧搅拌桩土体加固及止水