资料目录
内容简介
1.2 工程施工概况
综合管廊垫层底标高除交叉口外为-2.0~-3.25m,交叉口及过河段为-6.75m,标准段基坑开挖深度为4.7~5.95m,交叉口及过河段(和局部集水坑等)开挖深度9.45m。纵一路高压线部分影响部分采用1:1.50放坡,其余均采用SMW工法桩进行支护…………
南部由于受500KV高压线限制,采用高压旋喷桩支护,其余采用SMW工法桩支护,采用1~2道支撑,第一道为钢筋砼支撑,第二道为钢支撑Φ609(t=16)。标准段基坑侧壁安全等级为三级,局部加深段为一级…………
钻孔灌注桩+Φ650三轴水泥土搅拌桩:φ700@800钻孔灌注桩挡土,φ650@450三轴搅拌桩止水。主要应用于开挖深度较大的交叉口及过河下穿段,上层采用500×800钢筋砼支撑,下层采用钢支撑…………
SMW工法桩:φ650@450三轴搅拌机成桩,搅拌桩内插H型钢将搅拌桩的抗渗能力与H型钢受力有机地结合成为一体,施工结束后H型钢拔出回收,工法桩(内插500x300x11x18型钢,插一跳一)。纵一路采用1道钢支撑φ609( t=16),支撑水平间一般为6m和8m…………
基坑开挖深度范围土层含水量较大,渗透系数较小,出水量不大,可采用坑内疏干措施。基坑采用三轴搅拌桩止水帷幕,且插入比大于1.0,故自身具有较好的止水功效。基坑开挖前必须处理好地表水堵截和引排途径…………
编制于2012年 共108页
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
河南 济宁 | 建筑施工
4 关注
1 粉丝
70 发帖
10 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)