1.2.2、搅拌桩帷幕
   搅拌桩施工是本工程的重点和难点,搅拌桩成桩的好坏直接影响到基坑止水效果,并进一步影响基坑及其周边建(构)筑物的安全与稳定…………
  ⑤喷浆搅拌提升:
   深层搅拌机边喷浆边搅拌下沉,直止到设计的深度,再按机头提升速度≤0.5m/min,注浆压力不小于1.0MPa,边提升边喷浆由搅拌叶片将水泥浆与土体搅拌均匀,这样直到提升到设计桩顶高程…………
  1.2.3、预应力锚索
   预应力锚索长22m和24m,其中自由段7m,成孔直径φ350,倾角20°和25°;采用2根或3根×7D15.1钢铰线制作,设计抗拔力280kN,锁定预应力值为170 kN…………
  1.2.4、超前锚管
    b.第一次注浆:将搅拌均匀的水泥浆通过第一次注浆管注入孔内,直到纯水泥浆流出孔口为止,并记录注浆量…………
  1.2.5、土钉墙喷砼
   土方开挖应按设计分层分段进行,土方开挖后,即清除坡面凹凸不平之土层、堆积物、浮石、坡脚之杂物,尽量使坡面保持土层的原始性…………
  1.2.7、基坑监测
   根据现场监测结果准确了解和推断基坑开挖所引起各种影响的程度、变化规律和发展趋势,并及时在设计和施工上采取相应的防治措施,做到信息化施工…………
  编制于2010年 共33页