一、 降水井设计
地下水位埋深0.9米考虑,基坑开挖深度为7.5米,局部8.7米(相对自然地坪)左右。结合该区的工程地质条件,考虑降水效果,宜采用大口井降水与基坑内暗沟集水井相结合的方式,在施工中保证在槽底以下0.5~1米内无水。按类似工程施工经验进行估计,结合《建筑基坑支护技术规程》进行设计:需布将水井共13眼,经间距12米左右。将水井的深度考虑到井内外的水跃值及沉淀管深度,同时考虑到水力梯度的影响,井深设计为16.00米,井径600毫米,井管径500毫米。
二、 施工组织设计
1、 施工准备
(1) 降水井施工设备:SPJ—300型水文水井钻机,2台;2PN泥浆泵,2台;洗井泵,2台。
(2) 降水设备:137毫米钢管180米,沉淀水池2个;潜水泵15台(QY15—26—2.2);配电箱。
2、 施工人员:技术工人16人
3、 施工用电