资料目录
内容简介
本工程基坑深度深14.5米,基坑面积大,周边场地狭小。紧邻基坑东侧边坡有在用的仓库厂房;基坑南侧偏西邻近边坡有一正在使用的三层砖混结构办公楼和其他建筑物;基坑北侧东部紧邻边坡有一正在使用的仓库。由于地下水水量大,施工时又赶上雨季,因此有可能土钉孔人工不能成孔,若这样可采用机械成孔。
土钉水泥浆体强度 20Mpa
土钉水泥浆配比 0.45( W/C )
由于基坑深,为了更好的约束土体的水平位移变形,第三排和第五排采用预应力锚设计,中心芯杆皆为1束7φ5 1860级钢绞线。第一道预应力锚自由段3m,锚固段13m,轴向拉力不小于140KN;第二道预应力锚自由段3m,锚固段12m,轴向拉力不小于130KN,其余各项参数见上表。腰梁采用[18槽钢,槽钢背面(平面处)紧贴土钉墙面层使用,张拉锁定时,锚盘下(槽钢凹槽内)加一块厚10mm,尺寸为100mmX120mm的垫板。
2)喷射砼土钉墙墙体设计:
设计强度: C20
水泥:砂:碎石: 1:2:2 (重量比)
喷射厚度: 100mm
钢筋网: Ф6.5@200×200mm, 保护层为30mm—50mm
每道水平压筋(通长): Φ16螺纹钢
(不好土质与砂层易塌方处,应根据现场实际情况加增上下两道锚钉间Φ16mm的斜拉螺纹钢筋)。
3)翻边钢筋网片砼设计:
基坑坑顶宽度1.0m范围内地面做80mm厚的钢筋网片砼翻边。钢筋网片Ф6.5@200×200mm,翻边两侧各有一根通长的Φ16螺纹钢水平压筋,在翻边长度方向上,沿着外侧Φ16螺纹钢水平压筋每隔3m做一地锚(Φ22螺纹钢,长度1m,打入地下),地锚与外侧水平筋焊接,同时沿翻边长度方向上每隔3m安装一根垂直与坡面,长度为1m的Φ16螺纹钢竖向网片压筋。
若实际情况有变化,可根据现场实际情况对本设计做进一步的调整和修改。
2.3.4基坑南侧西部(有三层办公楼和其他建筑处)支护设计
根据甲方提供的数据,此处拟建建筑物的结构外墙皮线距离三层办公楼约7米,三层办公楼埋深估计约1米,且此办公楼正在使用较重要。此处还有塔吊坑,塔吊坑到三层办公楼的距离约1米。由于基坑深,为了控制此处边坡的位移,保证办公楼的安全,确定采用护坡桩-锚杆支护。另外考虑利用建筑物的西南角作为施工临时场地也需要做基坑桩支护。
2.3.4.1护坡桩-锚杆支护设计计算(计算书附后)