上海海某主楼基坑降水方案

发表于2008-01-03     1894人浏览     1人跟帖     总热度:96  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:13.00KB
  • 等级:

内容简介

一.工程概况
  拟建的上海 馆,位于浦东陆家嘴B5—4地块,西靠东方明珠电视塔,北临黄浦江。拟开挖的水族馆主楼基坑面积约4350m2,平均开挖深度7.10m,基坑围护结构采用钻孔灌注桩挡土,辅以深层搅拌桩兼作止水帷幕,止水帷幕深度16.00m,基坑内设一道钢筋砼支撑。
  二.工程水文地质
  根据工程勘察报告,拟建场地浅层地下水位属潜水类型,常年地下水位在地表下0.5~1.00m,平均自然地面标高为+3.84m左右。基坑内的①~④层土层自上而下分别为:
  ①填土:
  厚度2.40~4.70m,该层上部为杂填土,夹碎石砖等杂物,下部素填土以粘性土为主。结构松散,土质不均。
  ②3砂质粉土:
  厚度7.00~9.10m,土体含水量w=36.6%,孔隙比e=0.98,渗透系数(室内)kv=7.37*10-6cm/s,kh=5.93*10-4cm/s。
  ④淤泥质粘土:
  厚度3.60~6.40m,土体含水量w=50.1%,孔隙比e=1.39,渗透系数(室内)kv=1.25*10-7cm/s,kh=4.27*10-7cm/s
  三.降水方案
  本工程降水的目的是疏干基坑。促使坑内土体固结,减少因挖土对坑内土扰动的影响,提高被动侧土的强度,减少围护墙的位移。在不影响基坑外地下水位变化的前提下,为基坑创造良好的干施工环境。根据基底土层分布和基坑支护特点分析,可按封闭型基坑降水理论,采用内井点浅层降水方法,较利于支护结构的稳定和环保要求。根据我公司的降水施工经验,对上海地区的软弱粘土层,仅采用重力式排水法降水,在短时期内土体难以疏干,用真空负压排水法降水效果比较好。
  