资料目录
内容简介
【重点内容】
本桥桥长79.2m。设计行车速度250km/h,线间距4.80m。桥梁基础采用钻孔桩基础,桩径为Φ1.00m, 混凝土等级水下C30,共计48根;承台共4个,混凝土等级 C45。桥墩圆端形实体墩,共4个,下部采用C45钢筋混凝土,上部采用C35钢筋混凝土……
一、桩基础施工工艺
(六)灌注水下混凝土
1、混凝土采用对青山拌和站自己搅拌的混凝土,强度等级C30,塌落度控制在160~210mm。
2、开始灌注混凝土采用砍球法。在漏斗底口设置橡皮球或木球作为隔水栓。储料斗的容积须保证砼初灌量满足导管埋置深度1-2m的要求。
……
(七)常见事故的预防及处理
1、塌孔
塌孔的表征是孔内水位突然下降,孔口冒细密的水泡,出渣量显著增加而不见进尺,钻机负荷显著增加等。原因如下:
①泥浆比重不够或泥浆其它性能不符合要求,使孔壁未形成坚实护壁泥皮,孔壁渗漏。
②孔内水头高度不足,支护孔壁压力不够。
…
预防及处理原则:
①保证钻孔时泥浆质量的各项指标满足规范要求。
②保证钻孔时有足够的水头差,不同土层选用不同的转速和进尺。
③起落钻头时对准钻孔中心插入。
……
7、桩底沉渣过厚或桩底混浆
造成的原因主要有:
①清孔不彻底。岩渣粒径过大,清孔的泥浆无法使其呈现悬浮状态并带出桩孔而成为永久性沉渣。
②清孔后的泥浆比重过大,以致在灌注混凝土时,混凝土的冲击力不能完全将桩孔底部的泥浆反起,造成混浆。
……
防止和处理桩底沉渣过厚或混浆的措施有:
①认真检查清孔阶段的岩渣料径,以及清孔后的泥浆比重。为了提高泥浆的清孔效果,可在泥浆中加入外加剂(如硫酸钠等)以提高泥浆的胶体稳定性。
②严格控制好清孔后的停置时间。若时间过长,应利用灌注混凝土的导管重新清孔,再进行水下混凝土灌注。
二、雨季施工方案
1.模板堆放场地碾压密实,防止因地面下沉造成倒塌事故。
2.雨期所需材料、设备和其它用品,如水泵、抽水软管、草袋、塑料布、苫布等由材料部门提前准备,及时组织进场。水泵等设备提前检修;雨期前对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查,需加固的及时加固,缺盖、罩、门的及时补齐,确保用电安全。
……
编制于2012年,共60页。
承台钢筋绑扎
承台基坑围护
墩柱构造
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。