筑龙首页

[施组]某500kV变电站基坑围护工程施工组织设计

发表于2011-2-23  1条回复  1016次阅读    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

zwb1980

 版主zhyl0802 点评

  • 等级:

资料目录

  • 第一章 工程概况 3
  • 1.1 编制依据 3
  • 1.2 工程简介 3
  • 1.2.1 工程概况 3
  • 1.2.2 工程地质条件 3
  • 1.3 基坑围护形式 4
  • 1.3.1施工技术要求 4
  • 1.3.3附图:基坑围护平面图、基坑剖面详图 5
  • 第二章 施工计划与准备 6
  • 2.1 施工进度计划 6
  • 2.2 施工准备 6
  • 2.2.1 技术准备 6
  • 2.2.2 物资、设备准备 6
  • 2.2.3 现场准备 6
  • 2.2.4 施工机械设备与劳动力配备表 7
  • 第三章 施工方案 9
  • 3.1 测量工程 9
  • 3.1.1 施工测量依据 9
  • 3.1.2 测量控制措施 9
  • 3.1.3 测量仪器选用 10
  • (1)高程控制测量 10
  • (2)平面控制测量 10
  • 3.3钻孔灌注桩工程 10
  • 3.3.1施工工艺 10
  • 3.3.2施工准备 11
  • 3.3.3施工方法 11
  • 3.3.4工序质量控制措施 13
  • 3.4管井施工 13
  • 3.4.1工艺流程 13
  • 3.4.2施工方法 13
  • 3.5土方开挖施工要求 15
  • 3.6压密注浆施工 16
  • 3.6.1施工工艺 16
  • 3.6.2工序质量控制措施 16
  • 3.7 施工管理 17
  • 3.7.1 项目管理目标 17
  • 3.7.2 质量管理 17
  • 3.7.3 质量保证体系 17
  • 3.7.4 技术复核、隐蔽验收及资料管理 18
  • 3.7.5 安全管理 19
  • 3.7.6 工期管理 19
  • 3.8 环境保护方案 20
  • 3.8.1 大气污染 20
  • 3.8.2 水污染 20
  • 3.8.3 噪声污染 20
  • 3.9 安全保证措施 20
  • 3.10 文明施工保证措施 21
  • 第四章 应急措施及巡视和测量 22
  • 4.1应急组织 22
  • 4.2工地停水停电应急措施 22
  • 4.3施工现场交通事故的急救 22
  • 4.4施工观测 22
  • 4.4.1巡视检查项目内容及要求 23

内容简介

本工程开挖深度约4.90m,基坑边为场区道路及220KV继电器小室;场地浅部为填土层局部为原有小河淤泥。
  根据基坑开挖深度及周边环境特点,为保证基坑周边道路及已有建筑的安全,采用钻孔灌注桩挡土,浅部压密注浆止水,坑内管井降水的支护形式。本工程基坑定级为三级基坑。
  本施工组织设计主要阐述了,组织安排,人员机械布置及钻孔灌注桩、管井降水、压密注浆等施工工艺及技术控制措施及要点。
  