某基坑支护(钢管桩及喷锚支护)工程施工组织设计

发表于2009-01-04     1940人浏览     5人跟帖     总热度:436  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:37.00KB
  • 等级:

资料目录

  • 1. 工程概况 1
  • 2. 编制依据及技术标准 2
  • 3. 场地周边情况及工程地质条件 3
  • 4. 设计要求及工作量 4
  • 5. 主要施工方法及流程 6
  • 5.1 基坑施工准备工作 6
  • 5.2 土方开挖 6
  • 5.3 排 水 6
  • 5.4 造 孔 6
  • 5.5 锚杆杆体制作 7
  • 5.6 注 浆 7
  • 5.7 铺设钢筋网 7
  • 5.8 喷射混凝土 8
  • 5.9 钢管桩施工 8
  • 6. 施工组织管理 10
  • 6.1 劳动人员安排和职责 10
  • 6.2 项目部主要负责人职责权限 10
  • 7. 施工进度计划 11
  • 7.1 施工总体布署 11
  • 7.2 施工进度计划横道图 12
  • 8. 设备及材料计划 13
  • 8.1 主要施工设备如下表 13
  • 8.2 主要施工材料投入计划表 13
  • 9. 质量保证措施 14
  • 10. 安全施工保证措施 15
  • 11. 工期保证措施 16
  • 11.1 组织保证 16
  • 11.2 物资保证 16
  • 11.3 人员、设备的保证 16
  • 12. 文明施工及环境保护措施 17
  • 13. 雨季施工措施 19
  • 14. 施工监测与应急措施 20
  • 15. 施工平面布置 21

内容简介

采用钢管桩及喷锚支护施工组织方案1.1 建筑物、地下室及基础特征
  1.1.1 小区职工住宅三组团由湖北省直机关事务局投资兴建,委托新光项目管理公司管理,由中冶南方(武汉)建设设计咨询有限公司设计,中南勘察设计院勘察。
  1.1.2 拟建建筑物采用天然基础,设有半层地下室,主楼24层。
  1.2 基坑特征
  1.2.1 基坑坡脚线以地下室范围线外放500mm,总体长度约74m,基坑面积约800㎡。
  1.2.2 基坑±0.00=34.45m,基坑坑底标高为22.25m(-12.2m) 和23.65m(-10.8m),基坑深度为10.35~11.75m。
  1.2.3 基坑开挖至基底时,留300㎜厚土层由人工清理。
  
  

某基坑支护(钢管桩及喷锚支护)工程施工组织设计

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:37.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2009-01-04   |  只看该作者      

2

内容详细,值得参考.

 发表于2011-01-11   |  只看该作者      

3

东西非常全面,包括支护及喷锚

 发表于2011-09-15   |  只看该作者      

4

很好,可以借鉴

 发表于2017-04-26   |  只看该作者       筑龙币+130

5

[资料]某基坑支护(钢管桩及喷锚支护)工程施工组织设计  可以借鉴

 发表于2017-04-29   |  只看该作者       筑龙币+130

6

学习学习,感谢分享!

胡兴坤

湖北 平顶山 | 岩土工程

2 关注

0 粉丝

4 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20