图1-1 盾构通过BIM模型展示
图1-2 “先盾构后竖井”基坑混凝土支撑体系剖面示意图
图1-3 混凝土围檩与桩体联系方法图
图2-1 “先盾构后竖井” 管片拆除前加设联系条示意图
②管片拆除施工
在盾构区间未完成之前,基坑开挖不能拆除及损坏节点井内的管片,挖掘机挖土至管片位置时,应放慢挖土速度,避免对管片产生过大冲击,必要时可采用人工挖土。
在基坑开挖及管片拆除施工过程中需加强监控和量测,严格记录盾构区间在竖井各个开挖阶段产生的位移和变形,监测数据即时反馈,做到动态施工,若有情况能及时有效的采取应急措施。
管片拆除时为了保证管片内外部土压平衡,又能兼顾考虑人与机械的安全同行,施工方法步骤如下:
》机械开挖至管片上方,露出管片;
》在管片上破除400*400的孔,间距6m;
》将土方从孔洞灌入隧道内;
》拆除管片两侧B块,并随之清理土方至下一道拆除标高;
如此以便拆除管片、一边开挖土方直至拆除完成。此种作业方法大大减少了管片拆除的风险,也方便了人与机械的通行,是相对稳妥的管片拆除方法。
图2-3 管片拆除的施工方法
图3-1 采用有限元分析对各工况进行拟合图
图3-2 基坑水平位移数值分析
图5-1 首环管片与主体位置关系
注:情况一、二:管片不需做处理即可保证环梁满足图纸不小于400mm的要求;
情况三:采用水钻切除部分管片,保证环梁尺寸满足不小于400mm的要求。
图5-2 管片与结构环梁施工缝处理方法