施工组织设计 一、工程慨况和施工特点: 1、工程慨况: 本工程位于开发区供热系统管网。库尔勒市经济开发区巴音学院急需要供热,因考虑城市设施远期规划,经 研究,在学院内新建锅炉房采暖系统,满足学院供热。 技术规范:管道施工及验收执行中华人民共和国国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。玻璃钢夹砂管到施工及验收可参照执行新疆玻璃钢制品有限公司企业标准《玻璃钢管道施工及验收规范》(Q/XB0615-1999)。 二。施工准备工作(表格) 三,施工方案 总体施工方案,先土方,后安装管道,再隐蔽验收,再回填土方“。土方开挖,采用机械开挖,预留300MM厚入工清楚。经地址勘察部门验收合格后方可进行下道工序施工。 1、施工单位应编制施工组织设计,经业主监理会签字、后实行。 2、给水管道,道的水平面,高程控制系统及导线专点,在施工前由建设单位组织有关于部门向施工单位”交桩”,施工单位进行复制,并以书面形式提交施工单位,施工单位核实其位置及高程。 3、本工程的起点和绺点在过程完工后采用不透水材料进行封堵,待下段施工时进行拆除封堵材料。 4、施工进度计划:开工时进行拆除封堵材料。 施工进度计划:开工日期2003年 月 日,竣工日期:2004年 月 日。 四,技术要求 1,土方及基础工程: (1)施工顺序:定位,放线―>验线―》基坑开挖―》验槽处理―》浇注基础(管道安装)――》拆模――》回填土。 (2)土方工程 a,施工方案:根据实际情况,采用机械挖’基槽,挖至合适高程,余300MM采用人工清理,以保证持力层不被扰动。 b,施工组织: 本工程土方开挖采用1台W―100型反铲挖土机进行开挖,五吨自卸车运土。 基坑底面周遍留出0。5M工作面,挖土边坡系数为1:0,5 经计算本过程采用1台W―100型反铲挖土机进行开挖,配备自卸车4辆,工期25天。 c,施工眼点及技术措施: 基坑开挖浓度控制在挖土过程中可用水准仪随时测量,避免超深开挖,且应注意以下几项: (1)开挖之前应该检查各定位线桩有无走动现象,并根据图纸稞轴线位置,尺寸是否正确,在挖土过程中应该及时测量控制挖土浓度。 基坑开挖应连续进行,尽快完成。施工时应防止地面水流入槽内,以免引起塌方或基土遭到破坏。 (3)开挖土方堆置地点离坑边应在1M以外,堆置高度《=1,5。 (4)基土开挖时,严禁扰动基底土层,为此要加紧测量,一防超挖。 (5)在挖土过程中和雨后复工时,应随时仔细检查土壁稳定和支撑牢固情况,发现问题要及时采取补救措施,防止塌方伤人。 (6)在开挖中注意保护电缆,水暖管道,影响施工及时与甲方或有关单位联系,经查看处理后,方可继续施工。 (7)检查验槽:检查基坑轴线位置,尺寸,标高是否符合设计要求。会同设计部门及有关单位进行验槽。 (8)基坑开挖完毕后,应会同甲方,设计单位,质量监督部门检查,验收,并作出隐蔽工程记录。 (3)砖砌阀门井,排气井工程: a,砌筑前应先检查井室,基础的轴线标高是否正确,确信无误后方可施工。 b,阀门井砖砌全采用“三一”砌砖法。 c,砌筑圆形检查井时,其最小灰缝控制在5MM,大灰缝15MM,必要时该剔砖,以保证砌筑质量。 d,砌筑检查井时要随时检查砌体内外的平整度,垂直度,水平会风平整度,砖强度,砂浆强度,灰浆饱满度。 e,砖砌阀门井时砖应提前浇水湿润,严禁干砖止墙。 f,每座阀门井砌筑前仔细摆砖撂底,确保每层砖上下错缝。 g,砌筑时应严格控制予留洞口的尺寸及标高位置 h,圆形阀门井因壁厚为240MM,故宜逐层采用满丁砌法。 i,验收合格后要及时抹防水砂浆面层20MM厚,然后刷FCS55-53氰凝防腐涂料一底两面。 (4)钢筋砼工程: a,摸板:浇水摸板应具有足够的强度,刚度,安装摸板必须保证结构正确,尺寸准确,接缝严密。 b ,钢筋:钢筋品种,规格应符合设计及施工规范要求,且在施工前作复试,合格后方可使用,加 的钢筋分类堆放,作好标识,钢筋梆扎时须按图纸及设计进行布筋梆扎,间距正确,规格准确。 C,砼:所用砂、石应进行化验并符合设计及施工规范要求,水泥应有产品出厂合格证,并应具有合格复试报告,严禁不合格水泥进入施工现场。砼搅拌应严格控制配合比每盘过称,作到计量准确,拌和均匀,随伴随用。所有砼构件及予制作应及时洒水养护,所用计量仪表必须技验精确,并有技验合格证,施工用水须使用饮用水,砼的拌制和浇筑按下列规定进行检查: 1、检查砼的级配及重量 ,每一工作的组织最少两次。 1,检查砼在拌制地点及浇筑地点的塌落度,每一工作班次至少二次。 3,砼搅拌时应随时检查,拌合时间不少欲分钟。 4,注意砼养护,砼表面应用草袋覆盖并洒水养护,砼表面湿度不小于百分之95,养护不少欲28天。 (5)管道安装工程: (1)管材与管件的现场检验 1#玻璃钢管运货至现场后要及时组织卸管,并进行初步检验,如发现有损坏的管材管件,要将其挑出单独摆放,请监理工程师确认。 2#玻璃钢夹砂管在安装前应进行承口与插口的管径量测,并编写记录,进行公差配合。管材与承插口的工作面,必 |
一、工程概况 环境与灾害监测预报小卫星星座运行管理与灾害应用系统热力站工程。工程编号为JT09C244。热力站位于地下一层,站内梁下净空高3.5m,地面垫层厚200mm。设计以站内地坪为±0.00(建筑设计-3.7米),站内设一个空调系统,为办公楼供暖,总供暖面积为14036m²,采暖季热负荷为1270KW。系统最高距热力站地面标高33米,补水定压由制冷站提供。 环境与灾害监测预报小卫星星座运行管理与灾害应用系统热力外线工程。工程编号为JT09C263。本工程起点接自《百子湾一号经济适用房仓储路热力外线工程》12#节点,终点至国家灾害中心热力站。管线全长64米,其中:DN150管线全长15米,DN125管线全长14米,DN100管线全长35米。 敷设方式:直埋敷设。 供回水方向:西供东回。 补偿方式:自然补偿。 保温及防腐:检查室内热水管道采用高温玻璃棉保温,做法见RD-BW-04;检查室内管道采用无机富锌底漆和聚氨脂面漆防腐。直埋段采用符合《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》(CJ/T 114-2000)标准的预制直埋保温管 二、编制依据 2.1 环境与灾害监测预报小卫星星座运行管理与灾害应用系统热力站工程设计图纸(工程编号:JT09C244)环境与灾害监测预报小卫星星座运行管理与灾害应用系统热力外线工程设计图纸(工程编号:JT09C263) 2.2 《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97) 2.3《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ 28-2004) 2.4《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》(GBJ126-89) 2.5《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 2.6《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98) 2.7《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-98) 2.8《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 2.9《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254~GB50257) 2.10 建筑安装工程质量检验评定统一标准 2.11 相关文件、规范及技术标准 三、工程施工特点和关键点分析 3.1工程建设意义重大 本工程为环境与灾害监测预报小卫星星座运行管理与灾害应用系统热力站工程,工程量大工期紧,工程的好坏影响力较大;承担此项热力工程的建设施工,任务艰巨,责任重大。 3.2施工现场情况 施工部署时,合理地选择施工方案和施工机械以及科学的施工部署,多层面作业,使工程有序进行,完全满足工期要求;采取多作业面流水施工组织,提前做好各种施工机械配置和材料计划,按计划加工采购、及时组织进场,确保施工顺利。 3.3工程专业多,组织管理任务重 本工程包括土建工程、电气工程、自控工程和热机工程,属于多种专业施工。各专业工期交叉多,要科学合理安排施工顺序,加大管理协调力度,为此,我们专门设立了协调部门,组织协调施工进度。 3.4工程质量要求高,协调要求高 由于本工程质量要求高、工期短的情况下,为确保工程优质按期的完成,在施工过程中协调工作的好坏至关重要。协调工作量大,施工管理任务重,为此设立专门的工程指挥部,建立健全施工管理工作程序和各项规章制度;以大局为重的良好的工作作风和较高的职业道德水准与相关单位予以充分的合作,建立起融洽和谐的工作关系,全力配合建设单位统一协调调度,保证该项工程施工正常进行。 四、施工前准备工作 4.1现场准备 4.1.1开工前先探明施工现场及临近地方的市政设施情况(包括任何地上、地下管线) 4.1.2根据进场时的现场情况,进行正式施工前的准备工作 4.1.3在工程开工前,项目部将临时道路、出入口等的安排、施工现场总平面布置图连同做法说明一起报建设单位审批 4.1.4根据临时用水、临时用电施工方案,完成临时水、电管网的布设工作 4.1.5根据不同施工阶段和各专业事工对场地和施工条件的不同需求,做好各阶段现场平面布置 4.1.6组织施工机具进场:根据需用量计划,按施工平面图要求,组织施工机械、设备和工具进场,按规定地点和方式存放,并应进行相应的保养和试运转等工作 4.1.7在工地现场以外,为民工建好生活区,其标准满足市政府有关部门的生活和卫生标准 4.2技术准备 4.2.1图纸会审 在接收到工程图纸和有关设计文件后,项目部将迅速组织工程技术人员认真核对图纸及其它文件中的尺寸,了解设计意图,查阅及理解建设单位、设计单位所提供的规范、设计资料和要求,检查施工图是否完整、齐全,是否符合相关规范的要求;各专业之间的施工图是否交圈,有无矛盾和错误以及坐标、尺寸、标高和说明方面是否一致,技术要求是否明确;掌握拟建工程的特点和结构形式,提前提出问题,由建设单位转交设计单位,并组织召开图纸会审会,做好“图纸会审记录”,作为指导施工的依据。 4.2.2施工组织设计编制 项目部将于合同签订后一个星期内提交施工组织设计报监理审批。 (1)技术方案 ①临时工程及其后的拆除方案; ②对永久工程各部分拟采用的施工方案的简略说明; ③施工现场内所采用的机械及运输设备,注明机械的布置位置、型号、规格、数量等; ④临时通道及工作空间的要求; ⑤各施工阶段现场平面布置图; ⑥其 |
aiwan118 网友,欢迎你到市政版块参与交流,奖励你10个筑龙币,希望你经常参与市政版块的交流。 |
河南 郑州 | 室内设计
2 关注
1 粉丝
4 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)