筑龙首页

求各位高手指教:一个污水泵站的深基坑支护方法

发表于2005-07-28    1020人浏览    2人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

tanlei

求各位高手指教:
一个污水泵站,36*15*12米深,因四周建筑物无法进行大放坡开挖,且地下水位较高,所以需支护和井点降水,有一家分包单位提出旋喷桩支护兼做防水之用,不知各位是否能提供一些相关的支护排水方案,万分感谢!!(地质情况:杂填土2.8米,粗砾砂6.0米,强风化花岗岩2.0米),
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-07-29  | 只看该作者      

2

某污水提升泵站基坑支护施工
基坑开挖深度有14.7m,采用钻孔灌注桩+旋喷桩+一道内支撑+一道预应力锚索局部两道预应力锚索作为基坑支护结构。钻孔灌注桩桩径为1000mm,桩中心距为1100mm,桩顶标高为-1.5m,桩身为C25钢筋砼结构。

 当前离线   发表于2005-08-01  | 只看该作者      

3

我们这边的话一般都是使用沉井的