大体积混凝土降温管施工方案

发表于2008-02-19     6481人浏览     5人跟帖     总热度:41  

扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-02-20 00:59:09

 发表于2008-02-19   |  只看该作者      

2

给你找找看,原来的资料了

奖励      

  • 奖励于 2008-02-21 15:44:22

 发表于2008-02-20   |  只看该作者      

3

承台大体积混凝土质量控制:
1、商品混凝土的配比控制
1) 采用水化热低的矿渣水泥,控制每方砼水泥用量;
2) 掺入适量的1级粉煤灰;
3) 混凝土在满足泵送要求的坍落度的前提下,最大限度控制水灰比,塌落度控制在12cm±2cm;
4)选用合适、可靠、经鉴定的外加剂,以确保砼的强度;
5)拌合水中掺加冰屑降低水温。
2、施工控制
1)浇注完成后,模板完拆,表面覆盖养护,降低气温对砼温度的影响;
2)浇注开始即开始冷水循环降温,持续15~20天,混凝土浇筑后的内部最高温度与气温温差要控制在25 ℃内,以免因温差和混凝土的收缩产生裂缝;
3)浇注承台前预埋测温点,从浇注起至通水结束专人负责每隔24小时测量砼内部温度,冷却水管进出口每24小时互换一次;
4)冷却水管网通水结束后立即灌注C30水泥浆封孔。

奖励      

  • 奖励于 2008-02-21 03:13:13

 发表于2008-02-20   |  只看该作者      

4

附件

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2008-02-21 03:13:19

 发表于2008-02-29   |  只看该作者      

6

谢谢了!!!不过内容太笼统了!!!有降温管的布置图和施工图片就太好了!还是要谢谢

奖励      

  • 奖励于 2008-03-01 03:08:55

 发表于2009-11-01   |  只看该作者      

7

不能下载