成洞条件差的隧洞超前管棚的施工

发表于2005-12-08     1934人浏览     3人跟帖     总热度:11  

成洞条件差的隧洞超前管棚的施工
王公信
(中国水利水电第五工程局,四川 成都610066)
摘 要:对埋深较浅,成洞条件差的隧洞工程,成功地采用超前管棚进行施工,为今后同类工程的施工进行了有益的探索。
关键词:超前管棚;成洞条件;隧洞工程
1 概述
深圳市东部供水水源网络干线工程,是引东江水至深圳,并连接域内各大型水库的跨流域引水工程,也是深圳市未来供水体系的骨干工程项目。网络干线东起龙岗区松子坑水库,经深圳水库库尾大望桥,西至宝安区西沥水库,全长47.89 km。其中3号隧洞是网络干线工程的关键性项目。3号隧洞进口位于深圳市布吉镇蚊帐顶,出口在南山区长源村长岭皮水库,3号隧洞总长12 080.0 m。我局承担的3号隧洞F-Ⅲ标段,共计4 138.345 m。隧洞为无压输水隧洞,纵坡坡比1/3 000,城门洞型断面,断面净尺寸为4.20 m×5.30 m(宽×高),直墙段高3.20 m,洞顶为R=2.10 m圆弧段,中心角180°。
2 问题的提出
隧洞出口原设计不进行洞口明挖,在洞挖至桩号FK10+198.345 m处与箱涵段连接。但在箱涵施工时,已将接口处开挖并重新回填土石恢复了地表。而且自桩号FK10+198.345~10+168.0 m处,洞顶覆盖层厚仅为2.3 m。既使隧洞出口处不被破坏,也难以按原设计方案进行施工。根据现场实际情况,指挥部确定在进行出口施工时,以保证施工安全和不破坏二线巡逻公路及铁路为原则。
3 工程地质及水文地质
隧洞出口附近,地表起伏差不大,距洞口约30 m为一小山丘,植被茂盛,山坡坡度在30°~40°。出口左侧约6.0 m有1条排水渠与箱涵段交叉,距出口约200 m处1条铁路线从洞顶穿过。根据地质资料显示,该段地层为残坡积物、全风化花岗石夹微风化花岗岩球,稳定性极差。该段地层地下水丰富,埋深浅。
4 施工方案的确定
根据指挥部确定的施工原则,经反复研究,隧洞出口段采用两部分进行施工。首先进行桩号FK10+181~10+198.345 m处明挖,基坑边坡均进行喷混凝土护面,基底采用石渣换基50 cm。明挖施工完成后,在设计开挖线以外20 cm处,进行隧洞超前管棚施工,管棚施工结束后进行隧洞开挖。
5 超前管棚设计
为确保在施工过程中的安全,钢管采用φ108无缝管,壁厚6.0 mm。钢管节长分为6.0 m及4.0 m两种规格,丝扣连接,单根钢管总长50 m(未包括连接丝扣)。自两侧起拱部位开始布置孔位,环向孔距40 cm。钻孔方向与洞轴线呈1.0°交角,偏向洞外。钻孔施工误差:隧洞径向≤20 cm。同一断面内钢管接头<50%,相邻钢管接头要相距>100 cm。钢管总数25根,共计1250 m。
6 超前管棚施工工艺
超前管棚工艺流程见图1。
6.1 导向拱施工
导向拱是控制钻孔方向,保证钻孔精度的手段。导向拱采用C20混凝土,厚40 cm,拱内侧为隧洞开挖设计线,拱中心线距隧道开挖线20 cm。导向拱结构型式为三榀钢筋拱架支立于底板上,拱架间使用Φ22钢筋连接,拱架底部为200 mm×200 mm×5 mm的钢板。拱架支立完成后,进行导向管的安装。导向管使用Φ140薄壁钢管,管长4.0~5.0 m,并嵌入洞脸边坡10 cm以上。导向管使用经纬仪测定方向,现场焊接在钢拱架上。
 
 
6.2 钻机就位
使用方木搭成作业平台,将MK
扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-12-08   |  只看该作者      

2

还没有遇到过条件这么差的隧道施工呢,&好,可以学习一下!

 发表于2007-03-14   |  只看该作者      

3

我们也是这么做好的

奖励      

  • 奖励于 2007-03-15 04:33:44

 发表于2007-03-17   |  只看该作者      

4

值得学习!!!

奖励      

  • 奖励于 2007-03-17 23:05:05

西毒

江西 漳州 | 建筑施工

9 关注

10 粉丝

116 发帖

179 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20