先张法预应力空心板梁 后张法预应力箱梁

发表于2005-07-20     4851人浏览     5人跟帖     总热度:13  

 发表于2006-05-18   |  显示全部楼层      

3

以下是引用nissons在2005-7-20 15:28:00的发言:先张法预应力空心板梁的预制方法和后张法预应力箱梁的预制方法,以几施工工...
重要工程施工技术措施
由于预应力筋(钢绞线)的张拉的好坏是影响预制梁板质量的关键。因此,在梁板预制施工中,钢绞线施工属重要施工环节。我们还在钢绞线施工过程中采取以下技术措施:
1、先张法预应力钢绞线施工
① 承力台座由砼筑成,有足够的强度、刚度和稳定性,钢横梁受力后,挠度不能大于2mm。
② 多根钢绞线同时张拉时,其初应力要保持一致,活动横梁始终和固定横梁保持平行。
③ 台座上注明每片梁的具体位置、方向和编号。
④ 将预应力筋(钢绞线)按计算长度切割,在失效段套上塑料管,放在台座上,线二端穿过定位钢板,卡上锚具,用液压千斤顶单束张拉,先张拉中间束,再向二边对称张拉。
⑤ 按技术规范或设计图纸规定的张拉强度进行张拉,一般为 0―>初应力―>105αK%―>αk(锚固),每阶段持荷5分钟。如端横梁刚度大,每根梁可采用同一张拉力值。
⑥ 张拉时断丝数量不得超过设计或规范规定,否则要处理更换。
⑦ 钢绞线张拉后8小时,开始绑扎除面板外的普通钢筋。
⑧ 振捣时注意不得触及钢绞线。
⑨ 砼达到规定强度时开始放张,放张时宜对称、同步。可采用砂箱法或千斤顶法,分数次完成。用砂箱法时,放砂速度要均匀一致。
2、后张法预应力钢绞线施工
1)注意事项
① 钢绞线进场,必须具有质量证明书,达到和超过设计规定186 Mpa的技术条件及现行标准(GB5224―85)的规定。
② 钢绞线进场后分批验收,检查有无损伤、锈蚀和油污,允许有轻微浮锈,但不得有肉眼可见麻坑。
③ 钢绞线逐盘进行机械性能检验,其性能符合标准。
④ 钢绞线切割下料必须使用砂轮切割机,切口两端用20号镀锌钢丝绑扎,以免切割后松散,编束时要理顺钢绞线,然后绑扎钢绞线,再按设计图顺号挂牌编号。
⑤ 钢束在施工过程中,严禁电焊火花碰到钢束。
⑥ 根据设计要求选择波纹管尺寸,波纹管必须绞结密实,无缝隙孔洞,在搬运过程中不能损坏。
梁头锚垫及金属套管必须与钢束垂直
2)施工方法
① 制孔
制孔采用波纹管制孔,设置在梁内,沿钢束走向,用钢筋定位网支撑控制波纹管,其具体步骤如下:
a.制作定位网,用Φ10钢筋焊成网格状,网格同波纹管外径。
b.安装定位网,定位网位置根据钢束几何要素图,钢束走向而定,间距为每隔50cm设一道,定位网下部支撑在底板垫块上,上部焊接在钢筋上,要求焊接牢固。
c.安装波纹管:定位网安装好后,将波纹管穿入定位网方格内,波纹管采用套接的方式,接好后用胶带封接口。
d.根据压浆需要设排气孔。
② 穿束
由于钢束较长且弯曲,故须在砼浇灌前穿束,其施工步骤如下:
a.在梁两端搭设工作台,穿出端配一台慢速5t卷扬机。
b.首先将单根钢绞穿入孔道,出孔后将卷扬机牵引绳与钢绞线接,穿入端穿孔器与钢束连接。
c.用人工将钢束送入孔内,前面卷扬机慢慢拉动,后面人工向孔内送钢束吊起,直到钢束出孔。
③ 砼浇灌时注意
a.浇灌中经常检查波纹管线定位钢筋的变化情况及模板变化,及时处理。
b.浇灌砼前在梁端平台设倒链机,在浇灌过程中每隔30分钟将每根钢束正反方向拖动一次。
c.砼振捣采用插入式振动器,振动器不得碰波纹管。
④张拉
a.准备工作
按照设计要求砼达到张拉强度方可张拉,张拉按设计规定分批对称进行。
b.张拉前必须进行各孔阻测定。
c.检查调试张拉设备。
d.张拉操作
(a)将每端钢绞线各股按顺序穿入锚环各孔。
(b)将工作锚装入垫板定位圈内,并紧贴锚垫板,插入夹片,用锤打紧。
(c)安装限位板,钢绞线从限位穿过进入千斤顶。
(d)安装千斤前,要求千斤顶轴线与钢绞轴线重合。
(e)安装工具锚
e.初张拉:10―30%σk,回油,划线作标记(伸长量计算起点)为LO。
f.继续张拉至控制拉力。
在箱梁两端同时分级加载即升压轮流进行,每级加载吨位为张拉力20%,使张拉力逐步达到设计张拉吨位,测量伸长L1,此时油泵继续开动维持不变压力,净停5分,两端同时顶压,顶销后,油泵回零,测回缩量,夹片外露量卸顶后测量。
g.质量要求
(a)张拉达到设计值后,钢绞线的伸长与计算值的误差应在±6%以内,以满足张拉吨和伸长值双控要求。
(b)滑丝断束要求:断束中不超过一根,同一截面不超过钢丝总数1%,每束滑丝不超过该束伸长值2%。
(c)不符合上述规定及时研究反映,研究处理。
(d)钢绞线锚固后,工作锚以外保留5cm,多余用砂轮切割机切掉,用水泥包封。
h.管道压浆
(a)压浆在张拉结束后不超过24小时,采用40#水泥浆对予应力管道进行灌浆。
(b)压浆水泥用525#普通硅酸盐水泥,水灰比不大于0.4,水泥必须过筛(40―80目),水泥浆有足够流动性(可掺缓凝减水剂)。
(c)压浆遵守下列规定:

奖励      