  铁路路基支挡结构桩基承台挡土墙施工注意要点:
  桩基承台挡土墙墙身所用水泥标号为不低于42.5级的普通硅酸盐水泥,桩孔采用人工挖孔,桩身采用不低于C30混凝土现浇。桩板墙桩间采用挡土板或桩间挡墙,挡土板采用预制,桩板墙挡板下部设混凝土找平层。设桩间挡墙地段采用不低于C25片石混凝土。
铁路路基支挡结构桩基承台挡土墙施工注意要点-桩基承台挡墙挡土墙施工工艺流程图
桩基承台挡墙挡土墙施工工艺流程图
①施工准备:按设计图纸进行桩位放样,定出桩孔口位置。平整周围场地,清除坡面危石浮土,合理放置机具及堆放材料,安装提升设备时,先将地表夯实。基桩基坑采用C15钢筋混凝土护壁及锁扣,厚0.3m。
②挖孔:桩孔采用跳桩开挖。孔内爆破作业采取浅眼爆破,卷扬机提升出碴。挖孔过程中认真核对地质情况,经常检查桩孔尺寸,按设计要求进行钢筋混凝土护壁。开挖桩孔时如遇地下水中、强流水时,不能持续强抽水,会同设计单位等有关各方研究处理措施,以免造成严重坍孔。在挖孔过程中发现地形、地质条件与设计资料不符时,及时报设计单位进行变更设计,以便及时调整桩位、桩截面及桩长等。
③成孔检查:挖孔达到设计标高后,进行孔底处理。孔底处理完毕并经检查合格后,及时吊装钢筋笼。
④钢筋笼的制作及安装:钢筋笼的加工工艺及技术标准同桥梁钻孔灌注基础施工,安装采用吊车进行。
⑤灌注混凝土:混凝土采用集中搅拌,混凝土输送车运输,混凝土灌注时设置串筒,采用机械振捣的方法施工,当混凝土灌注到地面以上时,立模灌注地面以上部分。当桩位于滑坡地段,有滑动迹象或需加快施工进度时,采用速凝、早强混凝土。
⑥安装桩间板:桩身混凝土达到设计强度后方可安装桩间挡土板。桩间板在预制场集中预制,汽车运至施工现场,人工配合吊车安装,安装时将预制桩间板吊装于桩身预留拼装榫口内,采用水泥砂浆将桩间板与榫口之间的缝隙填充密实。
⑦桩前土方开挖:桩身混凝土达到设计强度后方可开挖桩前土体,滑坡地段桩前土体间隔开挖,开挖时从上至下分层进行,随挖虽安装挡土板。
⑧墙背回填:路堤式、路肩式桩板墙的墙后填土在桩身混凝土达到设计强度以后才能进行。墙背回填采用A、B组填料。
⑨质量检测:桩体质量检测在成桩28天后进行,采用钻孔取芯检测桩身强度、预埋深测管进行桩身完整性检测。