1)目前我们进行隧道开挖施工,按照设计文件要求,四级围岩每米立一榀钢架,如果今天开挖时的开始里程为000+100,开挖完后的掌子面里程为000+101.6,即开挖长度为1.6米,我们的资料也就按这个里程范围做,但是监理认为这样不对,应当每米或每米的整数倍做资料,否则钢架就对不上。这种看法对吗? 答:监理说的不对,应该按照设计及规范要求填写资料 2)隧道开挖支护中超前小导管是每一根做一份资料吗? 答:每榀做资料 3)注浆锚杆要做资料吗,有无此方面的表格? 注浆做资料,注浆锚杆也做资料 4)隧道资料填报方面的格式,填法有无参考资料? 如没有规定可参考市政资料 |
业内各位同仁:我刚从事铁路施工不久,目前从事内业资料的整理工作。下面有几个问题想请各位同仁解答。 1)目前我们进行隧道开挖施工,按照设计文件要求,四级围岩每米立一榀钢架,如果今天开挖时的开始里程为000+100,开挖完后的掌子面里程为000+101.6,即开挖长度为1.6米,我们的资料也就按这个里程范围做,但是监理认为这样不对,应当每米或每米的整数倍做资料,否则钢架就对不上。这种看法对吗? 答: 这个资料应该按计量分项来做.因为每个分项都是有编码的,如果这个分项是1m一报.你就只能按米做资料. 2)隧道开挖支护中超前小导管是每一根做一份资料吗? 答: 我们是掌子面打一次作一次资料. 3)注浆锚杆要做资料吗,有无此方面的表格? 答:当然要做!不做怎么计价?一般业主会根据第一次各标段作的资料,取最好的下发模板! 4)隧道资料填报方面的格式,填法有无参考资料? 答:一般业主会根据第一次各标段作的资料,取最好的下发模板! 听监理的没错!你得靠他签字!不管他对不对. |