是已经施作了呢,还是没有作,没有做的话可以考虑采用钢筋补强,如果已经做了,那无人能帮你 |
如果做了的话,可以考虑将衬砌面凿毛,外设钢筋网,再立模板浇筑砼 当然前提是监理同意这样处理 那也许就能蒙混过关了 要不然就只能炸了重来了 |
一般的5~6m跨隧道二衬厚度也就300~400mm,一下少了150,还怎么做?补强都补不了吧 |
一般情况通过加强配筋来处理,不过,这都要完会征得监理单位及设计单位的同意,并且有备案. |
征得监理单位及设计单位的同意,用高于混凝土设计强度10~20mpa的钢纤维混凝土替代设计混凝土;最好!我就采用的这种方法!效果相当好! |
二衬厚度检测基本上都是地质雷达,一种不是办法的办法是避开二衬厚度不足的地方,当然你得提前测一次,实在没办法只能按照六楼说的,监理再不同意的话,那么只能返工了 |
很简单,敲掉重做。当然,这样做的损失(工期、成本etc.)会很大。 |
福建 南平 | 路桥市政
2 关注
1 粉丝
2 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)