临时工程锅炉房与生活区的安全距离

发表于2006-11-17     3833人浏览     2人跟帖     总热度:10  

那位大哥大姐知道,在隧道工程中的临时工程中,关于锅炉房与生活区的最小安全距离是多少啊???? 锅炉房只用与生活区冬季取暖用!!!
有知道的,告诉下,谢谢哈!!!!!
扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-12-06 18:43:01

 发表于2007-01-28   |  只看该作者      

2

100m以上。

奖励      

  • 奖励于 2008-12-10 20:01:26

 发表于2007-06-02   |  只看该作者      

3

这个问题现在没有具体规定,可以参考96《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第八章,如下:
第八章 锅 炉 房
  第183条 锅炉一般应装在单独建造的锅炉房内。
  锅炉房不应直接设在聚集人多的房间(如公共浴室、教室、餐厅、影剧院的观众厅、候车室等)或在其上面、下面、贴邻或主要疏散口的两旁。
  新建的锅炉房不应与住宅相连。
  第184条 锅炉房如设在多层或高层建筑的半地下室或第一层中,则必须同时符合以下条件:
  1.每台锅炉的额定蒸发量不超过10t/h,额定蒸汽压力不超过1.6MPa;
  2.每台锅炉必须有可靠的超压联锁保护装置和低水位联锁保护装置;
  3.每台锅炉的安全附件和联锁保护装置要定期维护和试验,以保证其灵敏、可靠;
  4.锅炉间的建筑结构应有相应的抗爆措施;
  5.独立操作的司炉工人必须持有相应级别的司炉操作证,且连接操作同类别锅炉五年以上,未发生过事故;
  6.必须有安全疏散通道。
  第185条 锅炉房不宜设在高层或多层建筑的地下室,楼层中间或顶层,但由于条件限制需要设置时,除符合本规程第184条的要求外,还应符合以下条件,且锅炉房的设置应事先征得市、地级及以上安全监察机构同意:
  1.每台锅炉的额定蒸发量不超过4t/h,额定蒸汽压力不超过1.6MPa;
  2.必须是用油、气体作燃料或电加热的锅炉;
  3.燃料供应管路的连接采用氩弧焊打底。
  此外,当锅炉房设置在地下室时,应采取强制通风措施。
  第186条 锅炉房不得与甲、乙类及使用可燃液体的丙类火灾危险性房间相连。若与其他生产厂房相连时,应用防火墙隔开。余热锅炉不受此限制。
  第187条 锅炉房建筑的耐火等级和防火要求应符合《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑设计防火规范》的要求。
  锅炉间的外墙或屋顶至少应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积(如玻璃窗、天窗、薄弱墙等)。泄压处不得与聚集人多的房间和通道相邻。
  第188条 锅炉房应符合下列要求:
  1.锅炉房内的设备布置应便于操作、通行和检修;
  2.应有足够的光线和良好的通风以及必要的降温和防冻措施;
  3.地面应平整无台阶,且应防止积水;
  4.锅炉房承重梁柱等构件与锅炉应有一定距离或采取其他措施,以防止受高温损坏。
  第189条 锅炉房每层至少应有两个出口,分别设在两侧。
  锅炉前端的总宽度(包括锅炉之间的过道在内)不超过12m,且面积不超过200m2单层锅炉房,可以只开一个出口。
  锅炉房通向室外的门应向外开,在锅炉运行期间不准锁住或闩住,锅炉房的出入口和通道应畅通无阻。
  第190条 在锅炉房内的操作地点以及水位表、压力表、温度计、流量计等处,应有足够的照明。锅炉房应有备用的照明设备或工具。
  第191条 露天布置的锅炉应有操作间,并应有可靠的防雨、防风、防冻、防腐的措施。