关于隧道施工的几个问题

发表于2006-09-16     3936人浏览     11人跟帖     总热度:10  

本人转入地铁项目,初接触隧道。有几个问题需网友解答:
1、超前小导管在回填土层、砂层如何置入?
2、初衬背后需注浆,导管如何留置,何时注浆?
3、初衬的混凝土试块如何留置?
4、二衬注浆管如何留置,何时注浆?
5、拱顶钢筋搭接位置在哪里,图纸设计为16m跨径。、
扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-09-19 23:44:55

 发表于2006-09-17   |  只看该作者      

2

再补充一个:
超前小导管注浆采用水泥-水玻璃,回填土、砂层能否注进?

奖励      

  • 奖励于 2006-09-19 23:44:55

 发表于2006-09-17   |  只看该作者      

3

再补充一个:
超前小导管注浆采用水泥-水玻璃,回填土、砂层能否注进?

奖励      

  • 奖励于 2006-09-19 23:44:56

 发表于2006-11-06   |  只看该作者      

4

一直在查找有关隧道的施工资料并学习,基本大体了解隧道知识.提到的问题可能有些初浅,但本人认为是施工中的关键.大虾能解答一下吗?

奖励      

  • 奖励于 2006-11-06 19:17:01

 发表于2006-11-22   |  只看该作者      

5

1,2风枪打入,3还是用试模或根据规范上的大阪试验来做试块,4预埋一截不露头的导管,5只要钢筋接头错开就行。

奖励      

  • 奖励于 2006-11-30 07:16:42

 发表于2006-11-22   |  只看该作者      

6

《地铁暗挖隧道注浆施工技术规程》(DBJ01-96-2004)里关于小导管施工的规定:
超前小导管注浆的作用:1.改良工作面前方的地层,在开挖工作面以外形成厚度为0.5―1.0m的加固圈。2. 超前小导管注浆与地层共同作用形成超前支护结构,从而保证开挖工作面的稳定,防止工作面坍台塌,控制地表沉降。
超前小导管注浆适用于隧道拱部处于无粘结、自稳能力差的砂层及砂砾(卵)石层。对降水后自稳能力较强的亚粘土地层可不进行小导管注浆。
小导管制作与安设:
小导管制作:先把钢管截成需要的长度,在钢管的一端作成300mm长的圆锥状,在距另一端100mm处焊接φ6钢筋箍。距钢筋一端1000mm不开孔,剩余部分每隔200mm梅花型布置φ6~φ8的溢浆孔。
小导管安设:小导管的安设应用引孔顶入法。其安设步骤为:
1. 用YT-28风钻或煤电钻引孔,或用吹管将砂石吹出成孔,孔径50mm,孔深视导管长度而定。
2. 插入导管,如插管困难,可用带冲击锤的风钻顶入。
3. 用吹风管将管内砂石吹出或用掏勾将砂石掏出。
4. 导管周围缝隙用塑胶泥封堵,并用棉纱将孔口堵塞。
为防止注浆过程中工作面漏浆,小导管安设后必须对工作面进行喷射混凝土封闭。喷射厚度视地质情况以50-80mm为宜。
小导管注浆浆液应采用设计要求的浆液,图纸设计为水泥-水玻璃。配置按规范要求配置。
注浆施工,注浆开始前,应根据注浆方式(单、双液)正确连接管路。注浆开始前,应进行压水或压稀浆试验,检验管路的密封性和地层的吸浆情况,压水试验的压力不小于设计终压,时间不小于5min。注浆时,要经常观测注浆压力和流量的变化,发现异常情况及时处理。
注浆过程中,要经常观察工作面及管口情况,发现漏浆和窜浆,要及时进行封堵。双液注浆时每隔5min或变更浆液配比时,要在孔口测量浆液凝胶时间,并根据情况进行调整。注浆过程中要做好注浆记录,每隔5min详细记录压力、流量、凝胶时间等,并记录注浆过程中的情况。为防止串浆情况的发生,注浆时应采取隔孔注浆的顺序进行。
注浆效果的检查:注浆结束前,必须对注浆效果进行检查,确认已达到注浆结束标准,方可结束注浆。否则必须进行补孔注浆。检查效果的主要方法为分析法和直观检查法。
分析法:对注浆记录进行统计分析,检查每孔压力流量是否达到注浆结束标准,有无漏浆,串浆情况,从而发算浆液扩散范围;检查本循环所有注浆孔是否都按规定进行了注浆,有无漏注或无法注浆的情况,判断注浆效果。
直观检查法:在开挖过程中观察浆液扩散情况,地层是否到达了有效的固结,有无漏水和流砂现象,完善和修改下次循环注浆参数。
小导管注浆结束标准为:1.单根注浆结束标准:注浆过程中,压力逐渐上升,流量逐渐减少,当压力达到注浆压力,注浆量达到设计注浆量的80%以上,可结束该孔注浆;注浆压力未达到设计终压,注浆量已达到设计注浆量,并无漏浆现象,亦可结束该孔注浆。2.本循环注浆结束标准:所有注浆孔均达到注浆结束标准,无漏注现象,即可结束本循环注浆。
超前小导管的注浆参数:1.注浆终压:0.5Mpa 2.注浆扩散半径:0.25m 3.注浆速度≤30L/min
5. 浆液注入量:按公式Q=πR2Lnαβ计算。 R:浆液扩散半径(m )L;导管长度
n:地层孔隙率 α:地层填充系数 β:浆液消耗系数,一般取1.1~1.2

奖励      

  • 奖励于 2006-11-30 07:16:43

 发表于2006-11-22   |  只看该作者      

7

《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)
喷射混凝土结构试件制作及工程质量应符合下列规定:
1. 抗压强度和抗渗压力试件制作组数:同一配合比,区间或小于其断面的结构,每20m拱和墙各取一组.抗压强度试件,车站各取2组;抗渗压力试件区间结构每40m取一组,车站每20m取一组。
2. 喷层与围岩以及喷层之间粘结应用锤击法检查。对喷层厚度,区间或小于区间断面的结构每20m检查一个断面,车站每10m检查一个断面。每个断面从拱顶中线起,每2m凿孔检查一个点。断面检查点60%以上喷层厚度不小于设计厚度,最小值不小于设计厚度1/3,厚度总平均值不小于设计厚度时,方为合格。
3. 喷层混凝土应密实、平整、无裂缝、脱落、漏喷、漏筋、空鼓、渗漏水的等现象。平整度允许偏差为30mm,且矢玄比不应大于1/6。

奖励      

  • 奖励于 2006-11-30 07:16:43

 发表于2006-11-23   |  只看该作者      

8

《地铁暗挖隧道注浆施工技术规程》(DBJ01-96-2004)里关于一次支护背后注浆的的规定:
一次支护背后充填注浆
一般规定:1.一次支护完成后应及时进行充填注浆。2. 一次支护背后充填注浆应跟随开挖工作面、并距开挖工作面5m的地方进行。
设计:1.一次支护背后充填注浆孔的布置应沿隧道拱部及边墙布设。环向间距:起拱线以上为2.0m,边墙为3.0m,纵向间距为3.0m,呈梅花型布置;注浆深度为一次支护背后0.5m。2. 一次支护背后充填注浆终压为0.5Mpa,浆液扩散半径为1.4~1.8m,注浆速度不大于50L/min。3.一次支护背后充填注浆结束的标准为:单孔标准:注浆压力逐渐上升,流量逐渐减少,当注浆压力达到0.5Mpa,稳定3min即可结束注浆。全段结束标准:一次支护背后无明显漏水点,隧道允许漏水量为0.12L/m.h
注浆施工:1.支护施作时,应按设计要求预埋注浆管,注浆管外露100mm,以便接管注浆,并用棉纱塞紧孔口,然后再喷射混凝土。2.注浆管采用φ32.5焊接钢管制成,长800mm,前端做成圆锥形,后部焊接φ6钢筋箍,在距后部400mm处对开溢浆孔。3.浆液培配制见2.4节。4.按单液注浆方式连接注浆管路,并进行压水(或稀释)试验,测试吸水率。5.注浆时从两边墙底部向拱顶交叉进行。从少水(或无水)孔向有水孔(大水孔)进行。6.注浆时,要时刻观察压力和流量变化,压力逐渐上升,流量逐渐减少,当注浆压力达到设计终压,再稳定3min即可结束本孔注浆。7.注浆时要做好注浆记录,每隔5min记录一次压力、流量值及串漏浆情况,以便分析注浆效果。8.单孔注浆结束后,应关闭孔口阀门或用棉纱塞紧孔口,以防浆液外溢。
注浆设备:一次支护背后注浆应按工艺要求配备可连续生产的单液注浆泵、砂浆泵,搅拌机和其他辅助设备。砂浆泵应能满足注入3mm以下、水灰比0.5以上、注浆压力2 Mpa以上、注浆量≥50L/min的要求。推荐采用TSB型机械调量砂浆泵。
注浆效果检查:1. 充填注浆完成后,必须进行注浆效果检查,对不符合结束标准的,必须进行补孔注浆。2.注浆效果检查的方法主要有分析法和直观检查法。分析法:对注浆记录进行整理分析,看每孔注浆压力否达到注浆终压,注浆过程是否发生漏浆、串浆等现象,判定注浆效果。直观检查法:检查一次支护表面渗漏水情况,有无集中出水点和大面积出水点,渗漏水量是否满足要求,地表沉降是否得到有效的控制。

奖励      

  • 奖励于 2006-11-30 07:16:43

 发表于2006-11-23   |  只看该作者      

9

《地铁暗挖隧道注浆施工技术规程》(DBJ01-96-2004)里关于二次回填注浆的的规定:
一般规定:回填注浆应在沉砌混凝土强度达到设计强度75%以上后(约养护14d)进行。当二次衬砌为混凝土结构时,应在拱部预留注浆孔。
设计:回填注浆孔应在隧道拱部布设,环向间距为3m(起拱线以上布3~5个孔),纵向间距为5m,梅花型布设。回填注浆压力不宜太高,一般不大于0.2 Mpa,浆液扩散距离为2~3m。回填注浆压力达到0.2 Mpa,可结束本次注浆。
注浆施工:1. 回填注浆的主要工序包括注浆管埋设,连接注浆管路,注浆等。2.注浆管应在二次衬砌时预埋或采用钻孔埋设法。钻孔过程中钻杆应有限深装置,防止钻破防水层。3.注浆管用φ32或φ20钢管制成,长度等于衬砌厚度加200mm(外露),一端应有连接管路装置。4.浆液配置见2.5节。5.按单液注浆方式连接注浆管路,并对管路试压。6.待孔口封堵材料达到一定强度后,开始注浆。7.注浆顺序是从两端拱脚开始向拱顶压注,注浆过程中要时刻观察注浆压力和流量的变化,并每隔5min记录一次。8.当注浆压力达到设计终压或相邻孔出现串孔,即可结束本孔注浆。
注浆效果的检查:1.回填注浆完成后,必须对注浆效果进行检查。检查的方法主要有分析法、钻孔检查法和无损检测法。对不符合要求的地段,必须进行补孔注浆。2.分析法主要是对钻孔记录进行的统计分析,检查每孔是否达到注浆结束标准,所有注浆孔是否均已进行了回填了注浆,有无漏注现象。2.钻孔检查法:对注浆地段浆液充填情况进行钻孔检查,钻孔采用混凝土取芯钻机,每10m隧道分别在拱脚及拱顶钻设三个检查孔。3.无损检查法:用地震波仪、声波仪等分别在拱顶和拱腰测三条线,检查二衬背后有无空洞。

奖励      

  • 奖励于 2006-11-30 07:16:44

 发表于2006-11-23   |  只看该作者      

10

一楼提的问题是在初接触隧道凭经验提出的,这段时间通过学习本科隧道教材及施工规范,基本熟悉了施工的监控点,于是对自己的问题进行看来解答。不周之处,请专家指正。