[分享]瓦斯隧道监理交底

发表于2018-04-17     553人浏览     1人跟帖     总热度:198  

瓦斯隧道监理交底_1瓦斯隧道监理交底_2

监理控制内容

(一)资源控制 

1、机械设备 

开工前,对承包人进场设备验收,凡高瓦斯隧道内机械设备均应采用防爆型设备,挖掘机、装载机、运输车等机械应使用矿用防爆特殊型蓄电池电机车或矿用防爆柴油机车,凿岩机应采用湿式凿岩机,亦可根据原有的设备进行防爆设备改装,改装后经验收合格批准投入使用(低瓦斯隧道推荐使用)。

2通风设备 

1)根据已批准的施组中通风设备进行验收,洞外通风设备必须达到该瓦斯隧道通风的能力,在承包人进入瓦斯段前安设,安设后试运行测定通风量是否满足要求和洞内局域扇数量是否满足要求。 

2)通风设备的安设应满足: 

①通风机安装支架稳固,避免运转时振动摇晃。风机出口设置刚性风筒连接,风机和风筒接口处法兰间加密封垫。刚性风管与软风管接合处绑扎三道,以减小局部漏风和阻力。

②通风机应按规定实现“三专”,即专用变压器、专用线路和专用开关。通风机应设两路电源,当一路停止供电时,另一路应在15min内接通,保证风机正常运转,每处风机安装一个电表。 

③风管必须采用抗静电、阻燃的风管,有出厂合格证。风管口到开挖面距离小于5m,严禁放炮作业时摘取掌子面风管。 

④挂设风管要平、顺、直。拐弯处要设弯头或缓慢拐弯,不拐死弯。 

⑤压入式通风机和启动装置安装在隧道洞口20m位置。

3爆破器材 

1)装药前,检查承包人使用的炸药、雷管及准备好的炮泥。 

2)凡瓦斯段的爆破作业必须采用煤矿许用炸药,瓦斯必须采用电力起爆,并使用煤矿许用电雷管;严禁使用秒或半秒级电雷管;使用煤矿许用毫秒延期电雷管时,最后一段的延期时间不得大于130 ms. 

3)炮泥应用水炮泥和钻土泡泥。水炮泥外剩余的炮眼部分应用钻土炮泥填满封实。严禁用煤粉、块状材料或其他可燃性材料作炮泥。 

4)定斯和不定期的检查炸药和雷管领取、返还记录。


4电缆 

1)开工前,检查验收承包人使用电力电缆材料,应满足以下要求,高压电缆的选用应符合下列规定: 

①固定敷设的电缆应根据作业环境条件选用; 

②移动变电站应采用监视型屏蔽橡套电缆; 

③电缆应采用铜芯。 

2)瓦斯工区内低压动力电缆的选用应符合下列规定: 

①固定敷设的电缆应采用铠装铅包纸绝缘电缆、铠装聚氯乙烯电缆或不延燃橡套电缆; 

②移动式或手持式电气设备的电缆,应采用专用的不延燃橡套电缆; 

③开挖面的电缆必须采用铜芯。 

3)照明、通信、信号和控制用的电缆应采用铠装电缆、不延燃橡套电缆或矿用塑料电缆。 

4)检查和督促承包人自检电缆的敷设,应符合下列规定: 

①电缆应悬挂。悬挂点间的距离,在竖井内不得大于6m,在正洞、平行导坑和斜井内不得大于3m。


②电缆不应与风、水管敷设在同一侧,当受条件限制需敷设在同一侧时,必须敷设在管子的上方,其间距应大于0. 3 m。 

③高、低压电力电缆敷设在同一侧时,其间距应大于0.1m;高压与高压、低压与低压电缆间的距离不得小于0.05 m.

5电器设备 

1)投入使用前,检查验收承包人电器与保护,满足以下要求: 

①瓦斯区内的低压电气设备,严禁使用油断路器、带油的起动器和一次线圈为低压的油浸变压器。 

②已衬砌地段的固定照明灯具,可采用EM II型防爆照明灯; 

③开挖工作面附近的固定照明灯具,必须采用EXd I型矿用防爆照明灯; 

④移动照明必须使用矿灯。 

⑤隧道内高压电网的单相接地电容电流不得大于20A。 

⑥瓦斯区内禁止高压馈电线路单相接地运行,当发生单向接地时,应立即切断电源。低压馈电线路上,必须装设能自动切断漏电线路的检漏装置。 

⑦高瓦斯区和低瓦斯突出区内的局部通风机和开挖工作面的电气设备,必须装设风电闭锁装置。当局部通风机停止运转时,应立即自动切断局部通风机供风区段的一切电源。 

⑧为了防止雷电波及隧道内引起瓦斯爆炸,必须遵守下列规定: 

a、经由地面架空线路引入隧道内的供电线路,必须在隧道洞口处装设避雷装置; b、由地面直接进人隧道内的轨道和露天架空引人(出)的管路,必须在隧道洞口附近将金属体进行不少于2处的集中接地。 

c、通信线路必须在隧道洞口处装设熔断器和避雷装置。 

⑨隧道内36 V以上的和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架等,都必须有保护接地,其接地电阻值应满足下列要求:   a、接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得大于2 Ω。 

b、每一移动式或手持式电气设备与接地网间的保护接地,所用的电缆芯线的电阻值不得大于1Ω。

6监控仪器 

 1)专职瓦检员配备便携式瓦检仪和光干涉瓦斯检测仪进行。 

2)技术人员、管理人员、作业班(组)长、放炮员、电工、开挖出碴司机等工种进入隧道时随身携带便携式瓦斯报警仪。 

3)瓦斯监控系统通过安设传感器实现对隧道内瓦斯浓度情况、风机开停状况的连续监测、控制。当监测瓦斯浓度超过报警点时,洞内洞外同时发出声光报警,对作业人员赶到警示作用。 

4)瓦斯监控系统传感器布设:根据隧道采用压入式通风的条件,瓦斯监控探头布置三个其中工作面一个,台车位置一个,回风流一个。回风流沼气浓度传感器布设位置相对不变,距离隧道洞10~15m;工作面沼气浓度传感器布设位置随工作面位置变化,距工作面距离5~10m,探头距离隧道顶部250mm左右。

7、劳保防护  

按安全专项经费投入逐一验收,同时审查是否满足现场需要。 

8、应急物资  

按经批准的应急预案一一对照验收,审查是否满足需要。 

9、其它措施

超限处理措施控制 

监理工程师应随时掌握隧道瓦斯浓度,承包人瓦检发现有超限时及时上报施工负责人,同时应上报监理工程师,监理工程师督促、指令承包人按以下措施进行处理,并及时上报总监理工程师。

瓦斯隧道监理交底-Snap12

多次出现超限情况时,应暂停施工,组织调查原因,待采取有效措施后恢复施工。


扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取