隧道独头掘进4公里,讨论下通风的问题

发表于2006-02-16     1671人浏览     3人跟帖     总热度:11  

扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-02-20 19:53:13

 发表于2006-02-18   |  只看该作者      

2

没有瓦斯吧,兄弟。
独头掘进4km,设计没有通风竖井吗?如果有就好解决。
如果没有就只能采用接力通风了。通风设施从一开始就弄规范,发挥其最大效率,串上3到4个应该可以解决问题吧。
掌子面离初支你也不可能离太远,就算围岩好最多30-40m就可以保证工序间不干扰了。长隧道掘进能力很重要,支护能力同时也要跟上才能均衡生产呐。

奖励      

  • 奖励于 2006-02-19 07:51:52

 发表于2006-02-18   |  只看该作者      

3

是不是双洞,是双洞的话可以考虑循环轴流通风的方式,
我们这洞子打到快5000m了都没什么问题

奖励      

  • 奖励于 2006-02-19 07:51:52

 发表于2019-05-18   |  只看该作者       筑龙币+10

4

我们这里最多独头掘进8000+,有平导,中间有竖井。竖井在施工过程中根据施工进度,通过射流风机变向,进风过出风以改变洞内通风条件。单风机最多通风过4000,关键一个风机功率大,再个风筒布质量好。

iiihuo

湖北 平顶山 | 路桥市政

2 关注

1 粉丝

1 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20