支持论坛进行的专家活动 |
发表于 2013-12-28 不错,确实是好作品
冬季施工,混凝土的养护都有哪些措施? |
发表于 2013-12-09 冬季施工混凝土养护主要分为三大类:第一类为蓄热法,利用加热混凝土及水泥的水化热,用保温材料对混凝土加以覆盖保温;第二类为外加剂法,在混凝土配合比中加入适量的抗冻剂、早强剂、减水剂等外参剂;第三类为刚刚
发表于 2013-12-09 冬季混凝土施工,养护措施主要有以下几种:1.混凝土现场搭设暖棚,也就是保温棚,并在保温棚内架设火炉或者通过蒸汽锅炉铺设暖气管道,保证棚内气温要达到15度左右。2.如果是小体积混凝土,可不搭设暖棚,用保温篷布
老师您好,请问盖梁浇筑完成后一般多少天可以上梁(30m预制箱梁)?有没有什么明确的规定呢? |
老师您好,我这里是灌注桩,要静压的桩从浇筑完成到可以静压需要多长时间?超声波检测和钻芯检测是在土方开挖前还是在开挖后检测,分别自砼浇筑完成需要多长时间检测 ? |
发表于 2013-12-30 做静载荷试验一般在成桩后28天检测,规范要求都是28天,但实际上一般达到18-20天也可以做。超声检测不用土方开挖后就可以检测,钻芯一样,但有可能做出来波速偏低些。
想请教下李教授,关于斜桥的伸缩缝方向是控制顺桥向的距离还是控制与桥台盖梁垂直方向的距离? |
发表于 2013-12-30 通常指顺桥方向
再补一个问题!!!圆管涵的沉降怎么计算啊? |
发表于 2013-12-30 与正常的基础沉降计算方法相同。
专家您好,我最近工作中遇到一个问题,想请您帮忙回答下:张拉预应力钢束 不是要求浇筑后10天左右张拉吗?还要加上搭模板时间 浇筑混凝土时间 ,总共10天够吗?也就是一个节段开始到下一个节段开始要20天?秋冬季节 10天混凝土能达到90%强度吗? |
发表于 2013-12-30 无论是先张法还是后张法,预应力钢丝束的放张与张拉仅与混凝土的强度有关,一般要求混凝土强度达到设计强度的80%以上才可以实施。因此,与几天没有绝对关系,关键看混凝土的强度是否达到规定的强度。而混凝土强度与
北京 门头沟区 | 路桥市政
262 关注
999+ 粉丝
999+ 发帖
215 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)