施工地点是在云南这边,昼夜温差非常大。白天温度将近30度,晚上在10度左右。
施工部位是承台,墩柱,承台一般两百多方混凝土,墩柱不一定。
目前采取的养护方法承台是预埋冷却管,浇筑完后就进行水循环,表面覆盖土工布;墩柱拆模后用塑料薄膜包裹,墩顶也淋水。浇筑之前预埋了测温线,连续监测下内部最高温度有65度,里表温度都相差30度了有时候甚至更高。
现在承台有些细小裂纹,有一个地方有一条两米左右的裂纹,最宽0.5毫米。有些承台也出现裂纹,好的事没有贯穿的那种。
在这种情况下,大家有没有好的养护方法,说出来交流下。