鼓励网友们仔细看帖子,看出出问题,大胆提出自己的想法!象楼上的朋友那样说出自己的看法,只有交流才能让问题看的更加的透彻! |
我也谈一下斑竹的几个值得商榷的地方:一是水泥,P.O42.5同样可用,我们的C50砼一直是这样配的;二、水灰比0.37偏大,应不大于0.35;三、水泥用量少于500kg,我们好几个工地都用到了492kg。先谈这几点,欢迎大家交流。 |
我认为要看水泥,我们用P。O52.5R海螺水泥,水灰比0.37。水泥用量465 ,碎石5~25,7D的强度可以达到65Mpa了! |
其实水泥最主要看水泥的强度,有的42.5的水泥强度富余系数高,他配出来的砼强度也高!有的32.5的水泥也能达到42.5的水泥强度! |
C50混凝土强度也不算很高,水泥用起来没有必要用早强水泥。也没有必要用52.5的水泥,42.5的水泥配制C60混凝土也没问题。至于水泥用量的问题,一要看你是否掺加其他矿物掺和料,二看水泥28天实际抗压强度为多少,三要看高效减水剂的性能。水泥用量太高收缩会较大,易造成裂缝,水化热也更高。实际的水灰比应该以最后试验试配出来的为准,不能单说多大合适,材料不一样影响很大。至于砂率来说,40%左右是可以的,一般高强混凝土应选用细度模数不应小于2.6的中砂,砂率比普通混凝土要稍高,若是泵送混凝土,那么砂率有时会在45%左右。最后,粗骨料最好做下压碎指标。 |
此配合比我认为还能在如下地方作改进: 1)由于现在的52.5级水泥是以前的625水泥,从经济角度讲用625水泥配普通50Mpa砼确是浪费了。 2)关于对水灰比的调整,前面有几位都讲水灰比偏大了,可没提出具体措施。其实单位用水量与细集料的粗细程度与用量、水泥的需水率有非常大的关系,选用需水率小的水泥、在满足施工工作性要求的前提下尽量选用Mx大点的或砂率降低点,都能使水灰比降下来。 |
中国 | 建筑施工
0 关注
4 粉丝
4 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)