你的问题是什么啊 ?是怕标高不准 还是桥面坡度问题啊 请讲清楚啊 |
联系你前后标段测量人员,各取他们一个水准点做水准控制平差,然后进行桥面铺装测量放样工作! |
高程要用水准测量哟,全站仪误差太大,按楼上说的,两个标段间联测一下,然后平差。 |
另外,桥梁的话,主梁峻工的高程和设计可能有一定出入,这个时候应根据实测主梁标高,适当对桥面标高进行调整,桥面铺装太厚,会增大二期恒载,对桥梁受力也不利 |
不好意思,我没有说清楚问题。我这里处于山岭重丘区,别人给的意见是等T梁架完后,用导线点上的高程引到每座桥头做水准点,再把这些水准点联测一次。不知这样可以不?我想这样联测高差闭合差可能不符合规范要求。到时候要满足纵坡就满足不了铺装厚度,满足铺装就满足不了纵坡。请各位高手指点指点。谢谢 |
还有我想请问各位高手一下,桥面铺装设计上是10公分,是不是一般都只能小于10公分,而不能大于10公分。因为我感觉我这里在以后做铺装的时候肯定会薄厚不一,请各位师兄指点小弟一下,谢谢 |
标高可以进行适当的调整,因为老实说有些梁板的预拱度是不一样的,个人认为要保证桥面铺装层厚度,有了具体的标高再根据需要进行调整。 经验:在实际控制盖梁高程时要小于设计 |
马上进行相邻标段的水准点联测,以平差后水准控制点进行桥面铺装标高控制,这样才能确保成桥标高控制到位。 |
四川 自贡 | 路桥市政
1 关注
2 粉丝
7 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)