这位同学,首先纠正你一个错误,现在已经没有“冬季施工”这个名词了,都改为“冬期施工”了。其次,测温线的预埋一般常见于大体积混凝土的施工中,我不是很清楚你遇到的工程是否属于大体积混凝土,还是为了保证冬施混凝土的施工质量而加设的。如果是大体积混凝土的施工,一般设计都会给出测温线的位置,如果设计没有提供测温线的位置,可以要求他出示;如果不是大体积混凝土的施工,可参考下列几点布置:
1、监测点的布置范围应以所选混凝土浇筑体平面图对称轴线的半条轴线为测试区,在测试区内监测点按平面分层布置;
2、在测试区内,监测点的位置与数量可根据温凝土浇筑体内温度场分布情况及温控的要求确定;
3、在每条测试轴线上,监测点位宜不少于4处,应根据结构的几何尺寸布置;
4、沿混凝土浇筑体厚度方向,必须布置外面、底面和中凡温度测点,其余测点宜按测点间距不大于600mm布置;
5、保温养护效果及环境温度监测点数量应根据具体需要确定;
6、混凝土浇筑体的外表温度,宜为混凝土外表以内50mm处的温度;
7、混凝土浇筑体底面的温度,宜为混凝土浇筑体底面上50mm处的温度。
另外,真心不建议冬期施工大体积混凝土,内外温差太大,工程质量非常难以控制,会有比较严重的质量隐患。