[分享]预制箱梁质量通病及预防措施,没有比这更全的了!

发表于2015-07-28     1315人浏览     5人跟帖     总热度:2662  


病害表现:
1混凝土表面出现锈斑、蜂窝、麻面、腹板与底板倒角处有水纹;
2腹板存在钢筋显影或漏筋;
3梁体产生裂纹、裂缝;
4后张法时预应力混凝土张拉问题;
5箱梁横坡超标;
6梁板顶部收面拉毛不规范;
7预制梁锚垫板位置偏差。

1. 混凝土表面出现锈斑、蜂窝、麻面、腹板与底板倒角处有水纹

成因分析:
-模板安装之前未打磨或打磨不足,未涂刷脱模剂;
-混凝土集料不符合规范要求,集料级配差,混凝土搅拌不均匀;
-混凝土下料不规范,砂石集中,造成混凝土离析;
-混凝土在振捣时出现漏振现象,导致气泡未排出,在表面出现麻点;
-模板拼装不严,振捣时模板移位,导致漏浆;
-模板脱模剂涂刷不匀,或局部漏刷或失效,混凝土表面与模板粘结造成麻面。

预防措施:
-现场人员加强质量意识,坚持每块模板安装之前均进行打磨验收,符合要求后才准进行安装工作;
-确保良好的施工配合比,保证计量准确,严格控制混凝土搅拌前的集料级配;
-混凝土浇筑工程中振捣棒的移动间距不应超过其作用半径的1.5倍,与侧模应保持5~10cm的距离,插入下层混凝土5~10cm的深度;
-表面振动器移位应能覆盖已振实部分不小于5~10cm;
-对于采用振捣棒及附着式振动器施工,混凝土分层浇筑厚度不宜超过30cm。
预制箱梁质量通病及预防措施,没有比这更全的了!_1
外侧模板打磨

预制箱梁质量通病及预防措施,没有比这更全的了!_2
外侧模板打磨效果

预制箱梁质量通病及预防措施,没有比这更全的了!_3
内模打磨、拼装

预制箱梁质量通病及预防措施,没有比这更全的了!_4
内模安装

2. 腹板存在钢筋显影或漏筋

成因分析:
-钢筋保护层垫块设置数量不足,间距太大,导致钢筋紧贴模板,造成露筋;
-振捣时振动器长时间触及钢筋,或踩踏钢筋,使钢筋位移,造成露筋;
-混凝土保护层太小或保护层处混凝土振捣不实。

预防措施:
-浇筑混凝土时保证钢筋位置和保护层厚度正确;
-混凝土振捣严禁撞击钢筋,操作时,避免踩踏钢筋,如有踩弯或脱扣等及时调整直正;
-保护层混凝土要振捣密实;
-在预制梁侧面加设附着式振捣器保证保护层处混凝土密实。
预制箱梁质量通病及预防措施,没有比这更全的了!_5
保护层垫块布设

预制箱梁质量通病及预防措施,没有比这更全的了!_6
附着式振动器安装器

预制箱梁质量通病及预防措施,没有比这更全的了!_7
专人负责开关附着振动器

3. 梁体产生裂纹、裂缝

成因分析:
-预制梁台座基础不密实或强度较低,引起不均匀沉降导致梁体裂缝;
-用标准养护的混凝土试件强度作为施加张拉的条件,可能导致梁体产生裂缝;
-混凝土级配差使混凝土的弹性模量偏小;
-波纹管道于梁宽方向的偏位造成梁端负弯矩偏心而引起的预应力梁端部侧面有纵向裂缝;
-波纹管竖向偏位过大,造成零弯矩轴偏位;
-冬季施工时,蒸汽养护升温或降温速度过快,易引起梁体的温差裂缝;
-堆放时支点位置不当造成梁体处于受扭状态产生裂缝甚至剪断;
-移梁时起吊不规范,与底模表面吸力过大产生裂缝。

预防措施:
-应对底模基础进行处理,加强基础的强度、刚度和稳定性;
-混凝土石子的最大粒径不宜过小;保证混凝土较好的级配;
-确保混凝土张拉前的弹性模量符合要求;
-将控制张拉的抗压强度试块与梁同条件养护,待强度达到要求时进行张拉;
-波纹管位置、钢绞线张拉顺序应符合设计规定;
-蒸汽养护时准备测温装置,控制降温在5~10℃/h,做好升温、恒温、降温记录;
-梁堆放耐支点位置应对称,斜撑应设于翼板根部,不能撑于翼扳外缘;
-移梁从一头轻吊,消除底模表面间真空后再双点起吊;
-养护及时,满足养护期要求。
预制箱梁质量通病及预防措施,没有比这更全的了!_8
台座及基地横断面

预制箱梁质量通病及预防措施,没有比这更全的了!_9
台座钢筋布置

预制箱梁质量通病及预防措施,没有比这更全的了!_10
台座制作过程

预制箱梁质量通病及预防措施,没有比这更全的了!_11
台座浇筑效果图

预制箱梁质量通病及预防措施,没有比这更全的了!_12
洒水养生

预制箱梁质量通病及预防措施,没有比这更全的了!_13
包裹养生

4. 后张法时预应力混凝土张拉问题

成因分析:
-张拉过程中发生滑丝滑束或者断丝;
-张拉过程中锚垫板压入混凝土内部;
-锚垫板后部砼浇筑时未振捣密实;
-张拉中伸长量超过允许范围。

预防措施:
-确保每个夹片在工具锚和工作锚上牢固夹持钢绞线,张拉过程中应两端对称分阶段缓慢张拉,并按要求的持荷时间加压,不应一次性快速达到设计张拉值;
-在混凝土浇筑过程中确保锚垫板后部的混凝土浇筑密实度,确保张 拉前的混凝土强度;
-检查预应力钢绞线实际的弹性模量是否和设计值存在差异,每批钢绞线的弹性模量都应经过试验检测;
-测量钢绞线读数应认真严格;
-检查孔道位置与摩阻系数是否有较大出入。
预制箱梁质量通病及预防措施,没有比这更全的了!_14
锚下混凝土密实示意图

预制箱梁质量通病及预防措施,没有比这更全的了!_15
钢绞线试验

预制箱梁质量通病及预防措施,没有比这更全的了!_16
钢绞线应力曲线

预制箱梁质量通病及预防措施,没有比这更全的了!_17
伸长量测量方法示意图

5. 箱梁横坡超标

成因分析:
箱梁腹板侧模底部对拉丝螺杆未旋紧,底部楔形木块未完全抵住模板的撑架,撑架未调至竖向垂直,导致梁顶面横坡超标。

预防措施:
-在箱梁腹板侧模模板安装完成后仔细检查模板撑架的竖向垂直度,并检查下部楔形木方完全抵住模板撑架下端,下部的侧
-模模板对拉丝应旋紧牢固,不得松动,而且对于浇筑前的梁顶宽度加大测量密度,严格控制梁宽。
预制箱梁质量通病及预防措施,没有比这更全的了!_18
横坡调整现场图

预制箱梁质量通病及预防措施,没有比这更全的了!_19
横坡示意图

6. 梁板顶部收面拉毛不规范

成因分析:
在混凝土浇筑到顶板时,工人急于结束浇筑过程,未进行严格振捣,未将混凝土水泥浆在表面泛出,仍有大部分粗骨料石子在顶部,收面未做到表面收光就进行拉毛处理,石子显露。

预防措施:
在进行顶板浇筑时,严格进行振捣,混凝土表面应振捣密实,表面泛浆,在对混凝土收光后,待混凝土未达到初凝前进行拉毛处理,使拉毛线条一致、均匀,使梁体混凝土和桥面铺装混凝土良好结合。
预制箱梁质量通病及预防措施,没有比这更全的了!_20
梁顶拉毛效果图

预制箱梁质量通病及预防措施,没有比这更全的了!_21
梁顶拉毛示意图

7. 预制梁锚垫板位置偏差

成因分析:
-锚垫板安装时没有仔细对中,垫板面与预应力索轴线不垂直;
-在安装端头模板过程中,操作工人质量意识淡薄,未对已经发生位置偏移的锚垫板进行纠正;
-在浇筑混凝土的过程中,插入式振捣棒触及锚垫板,造成锚垫板的位置发生偏移或扭转。

预防措施:
-在预应力施工前,加强对一线操作工人的技术质量培训,并详细交底;
-锚垫板安装时严格按照设计图要求进行,确保垫板面与预应力索的轴线垂直;
-严格执行现场技术人员的验收,合格后才准许安装模板;
-端头模板安装时,尽量避免碰触锚垫板,对已经发生位置偏移的锚垫板及时纠正;
-锚垫板安装要可靠固定,浇筑混凝土过程中严禁振捣棒触及锚垫板,确保锚垫板在混凝土浇筑过程中不发生位移。
预制箱梁质量通病及预防措施,没有比这更全的了!_22
锚垫板安装示意图

预制箱梁质量通病及预防措施,没有比这更全的了!_23
浇筑完成锚垫板效果图
++++++++++++++++++技术资料精选++++++++++++++++++
预制箱梁质量通病及预防措施,没有比这更全的了!-QQ截图20150728090756
如果您没有筑龙币,您也可以用您在学习工作过程中积累的资料联系小编换取哦~
联系QQ:3260849788,投稿邮箱:3260849788@qq.com
+++++++++++微信扫一扫下方二维码,阅读更多精彩文++++++++++++
预制箱梁质量通病及预防措施,没有比这更全的了!-博文底部4副本.jpg
扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2015-07-28   |  只看该作者       筑龙币+5

2

哇哇,总工和技术员的福利哇

 发表于2015-07-30   |  只看该作者       筑龙币+5

4

谢谢分享,好好学习一下。

 发表于2015-07-30   |  只看该作者       筑龙币+5

5

资料很好哦,我学习了收藏了!

 发表于2015-08-06   |  只看该作者       筑龙币+5

6

图文并茂,很好的学习资料。谢谢楼主。

 发表于2017-12-21   |  只看该作者       筑龙币+10

7

图文并茂,很好的学习资料。谢谢楼主。

aaaxin

北京 门头沟区 | 路桥市政

999+ 关注

999+ 粉丝

909 发帖

302 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20