高大模板支架坍塌事故警示

发表于2014-09-04     1852人浏览     6人跟帖     总热度:64  

所谓“高大模板支架”,按建设部(2004)213 号文中规定:水平混凝土构件支撑系统高度超过 8m,或跨度超过 18m,施工总荷载大于10KN/m2,或集中荷载大于 15KN/m 的模板支撑系统,称之为高大模板工程。目前和今后一段时间内,扣件式钢管模板支架仍将是建筑业混凝土结构施工的主流支架形式。近几年来,国内所发生的高大模板支架工程施工安全事故,也都出在这种模板支架上。

 高大模板支架坍塌事故案例 
我国自近年高大模板支架持续发生坍塌事故的案例:
案例1:2000年10月 25 日,南京电视台演播中心施工过程中,因模板支撑系统失稳,大演播厅舞台屋盖坍塌,(大演播厅总高 38m、面积624m2),造成6 人死亡,11 人重伤,24 人轻伤。
案例2:2002 年7 月25 日,某大学新校区歌剧院施工中,在浇筑屋面结构(净跨18m,净高21.8m)混凝土时,发生坍塌事故,24 人被压,造成4 人死亡,20 人受伤。
案例 3:2003 年 2 月 18 日,浙江省杭州市 UT 斯达康杭州研发生产中心工程施工中,在浇筑门厅(结构高度为 28.1m,净跨 24m)混凝土时,发生模板支架坍塌,造成13 人死亡,17 人受伤的重大伤亡事故。
案例4:2003 年3 月12 日,某企业在施工整染车间混凝土浇筑时,发生模板支架坍塌事故,造成2 人死亡,7 人受伤的重大安全事故。 
案例5:2004 年1 月15 日,南京赛虹桥立交桥,当施工人员在立交桥东延中华门段高架桥浇注水泥桥面时,近百米的桥面突然发生支模架整体坍塌,造成正在施工的数十名工人受伤。
案例 6:2004 年 2 月 26 日,河南省某工地在浇筑跨度 15m、宽 8m、高 15m 的办公楼大门檐顶混凝土时,模板支架系统发生坍塌,造成 5人死亡,9 人受伤。
案例7:2004 年4 月10 日,常州市某印刷厂车间工程,施工人员在车间屋面天沟施工中,天沟支撑失稳坍塌,造成3 人死亡,7 人受伤。
案例8:2004年6月14日,沈阳市某工程,在电梯进顶部(距地面100m)设备间进行模板支护过程中,电梯进模板和操作平台整体坍塌,造成 3人死亡。 
案例9:2004 年6 月28 日,广西马山县某厂房工程,在浇筑屋面混凝土过程中,模板支撑系统坍塌,造成3 人死亡,11 人受伤。 
案例10:2004 年9 月1 日,江苏商业管理干部学院南京江宁校区现代教育中心工程,模板支撑整体坍塌,造成5 人死亡,17 人受伤。
案例 11:2005 年元月 10 日,浙江嘉兴某购物广场工程发生一起支模架倒塌事故,造成1 人死亡,8 人受伤。 
案例 12:2005 年 4 月 17 日,上海松江区某在建厂房的脚手架及房顶发生坍塌,25 人当即被埋。
案例13:2005 年4 月,南京河西中央公园工程地下室施工发生大面积模板支架整体坍塌,1 人死亡。
案例 14:2005 年 9 月 5 日,北京西西工程 4#地铁项目总高为 21.8m的高大厅堂顶盖模板支架在浇筑混凝土接近完成时,发生整体垮塌,酿成8 人死亡,21 人受伤的特大伤亡事故。
案例 15:2006 年 5 月 19 日,位于金石滩的沈阳音乐学院大连校区的舞蹈楼工地,将近 20m 高的楼顶整体塌陷,坍塌楼顶面积约 200m2,24 名民工被掩埋,造成6 人死亡,18 人受伤。
案例 16:2006 年 8 月 29 日,厦门同安湾大桥工程在在浇筑B 标箱梁(跨径40m)混凝土时,满堂支架高 10.4m发生局部失稳坍塌,导致正在浇筑的混凝土桥箱梁垮塌。当时现场共有人员32人,其中施工项目部人员 2 人、监理人员 2 人、工人28人。事故发生时17位工人在箱梁模板上施工,全部受伤。

案例 17:2006 年 8 月 31 日,甘肃兰州市天星科技园会所工程,施工人员浇筑混凝土时,该工程天井顶板模板支撑发生大面积坍塌,造成 3人死亡。
案例18:2006 年9 月1 日,广东省佛山寺南海区大沥镇中海地产金沙湾会所工程,施工人员浇注混凝土时,因高支模失稳发生坍塌,造成 3人死亡,3 人受伤。
案例 19:2006 年 9 月 30 日,山东淄博市高新区付山集团碳酸钙场生产厂房工程,施工人员浇筑混凝土时,因模板支撑失稳发生坍塌,造成3 人死亡,1 人受伤。
案例 20:2006 年 10 月 2 日,山东省聊城鲁西化工集团东阿化工工业基地厂房工程,施工人员在浇筑混凝土时发生坍塌,造成3 人死亡。 
案例 21:2007 年 2 月 12 日,广西医科大学图书馆二期工程演讲厅舞台屋面混凝土浇注时,屋面模板支撑体系突然坍塌,坍塌高度约 24m,坍塌面积约 450m2,14 名工人从顶层坠下被埋,造成 7 人死亡,7 人受伤。 
案例 22:2007 年 8 月 25 日,重庆大学城,一在建工地脚手架突然倒塌,5 名施工工人从高空摔下,被埋在水泥浆和钢管中,1 人死亡,4人受伤。 
案例23:2007 年9 月6 日,河南郑州市富田太阳城二期家居广场中心工程的采光井施工过程中,模板支架突然垮塌,造成 7 人死亡,17 人受伤的重大伤亡事故。 

案例24: 2010年1月3日14时20分左右,云南省昆明新机场航站区停车楼及高架桥工程A-3合同段配套引桥F2-R-9至F2-R-10段在现浇箱梁过程中发生支架局部坍塌,造成7人死亡、8人重伤、26人轻伤,昆明新机场航站区配套引桥垮塌是一起责任事故,直接经济损失616.75万元。
案例25:2010年3月14日11时30分,在建的贵阳国际会议展览中心工程A2展馆至A3展馆之间过街通道的模板支撑体系发生局部垮塌事故,造成9人死亡,19人受伤。
案例26: 2011年5月1日11时52分左右,内蒙古自治区鄂尔多斯乌审旗第二实验小学的一个在建工程,在进行报告厅屋盖浇筑时发生模板支撑系统坍塌事故,造成6人死亡,5人受伤。




扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-09-04   |  只看该作者       筑龙币+5

2

2、高大模板支架坍塌事故的原因分析 
据事故调查分析的报导,大致归纳坍塌的原因如下。 
(1) 支架施工设计方案与设计计算方面的问题。包括支架施工设计方案缺乏针对性;荷载计算或有误、未选取最不利的荷载单元进行复核计算,或相关情况考虑不周,特别未充分考虑现场实际搭设情况等等。
(3) 施工器材质量方面的问题。主要指脚手架钢管和扣件的质量与管理问题。由于这方面的问题与租赁企业戚戚相关。
①施工现场使用的钢管、扣件,生产许可证、产品质量合格证、进场材料抽检报告等相关资料不全,一些施工器材的产品标识模糊不清。钢管材质难以保证。钢管材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中 Q235-A 级钢的规定。但目前市场上质量混杂,难以保证。
②进场的钢管、扣件使用前,未按有关技术标准规定按次进行抽样送检,扣件合格率低。
扣件有可锻铸铁、钢板冲压和锻造三种。我国大多用可锻铸铁,价格最便宜,日本和香港地区用钢板冲压的较多,欧美国家则多用锻造扣件。规范 JGJ130-2001 表5.1.7 规定,对接扣件抗滑承载力为3.2KN,直角与回转扣件抗滑承载为为8KN。从现场检查发现,很难达到此规定。特别是在经济利益驱动下,扣件自重逐渐降低,如直角扣件从每只 1.15kg 降低至 0.9kg,Φ48mm 钢管的壁厚从 3.5mm 降低至2.5mm,并继续有下滑趋势。


 发表于2014-09-04   |  只看该作者       筑龙币+5

3

钢管、扣件由于经多次周转使用后存在严重磨损,加上维护保养不到位,造成外观质量差,钢管和扣件锈蚀、麻坑、变形、弯曲、开裂等,管壁达不到要求,模板支架承载能力明显降低。 还有,钢管的管端经多次气割或电焊割,端面不平整,用作立杆时,在对接部位出现初弯曲,严重影响承载力,易失稳导致坍塌。广东省质量技术监督局曾经在工地上抽查检查,所抽样6批次钢管脚手架、扣件合格率为零。
(2) 施工组织管理方面的问题。施工现场一线作业人员素质较低,无证上岗,特别是使用未经专业培训的民工,就很难做到按规范和专项施工设计方案进行施工。
①开挖回填土方不平整、不夯实,造成立杆基础承载力不符合要求,立杆基础未设置垫木或支座,不设置纵横向扫地杆或扫地杆设置严重不足。
②立杆垂直度偏差过大,受压承载方式为偏心受压,产生一定量的弯矩,稳定性较差。
③立杆对接接头、水平横杆对接接头未按规范规定错开,基本在同一平面或立面上。
④立杆间距、水平杆步距过大,尤其支架顶部立杆自由端过长,往往大于0.5m,约束杆件不足。。
⑤纵横向、水平向横杆严重缺失,不能形成纵横交错的网格体系;包括设置不完整、数量和间距不符合方案和规范要求、锁扣不全。
⑥扣件螺栓拧紧扭力矩值达不到规定要求,不应小于 40N•m,且不应大于65N•m,实际施工中大多在 20 N•m,有的只有10 N•m,必然降低支架整体牢固性,产生安全隐患。
⑥梁底顶撑扭曲或未与其他杆件牢固连接,可调支托安装偏心,螺杆伸出钢管顶部长度过长、直径过细,支托板的厚度过薄。
⑦大梁底两侧立杆与梁底小横杆连接未靠近主节点,荷载传递路线不合理,且大梁两侧立杆与小横杆连接未设置双扣件,并进行防滑处理。
⑧未严格按照方案或相应技术规范进行交底,交底流于形式,交底内容空洞,缺乏相应的节点详图和关键部位的技术措施,造成方案与现场实际操作不一致。
⑨为赶工期,先满足模板安装需要,在浇筑混凝土前再加固整改支撑架,造成加固整改不到位;混凝土浇筑顺序安排不合理,浇筑过快,浇筑未分层等。
⑩ 总监不按监理实施细则进行监理,不认真组织个细节的复查,凭经验验收,违规签发混凝土浇筑令。


 发表于2014-09-04   |  只看该作者       筑龙币+5

4

3. 高大模板支架坍塌伤亡事故引发的深思 
案例 15中,位于金石滩的沈阳音乐学院大连校区的舞蹈楼工地,将近 20m 高的楼顶整体塌陷,坍塌楼顶面积约200m2,24 名民工被掩埋,造成6 人死亡,18 人受伤。据其中一位幸存者回忆,当时他们正在舞蹈楼顶上施工,忽然听到细微的响声,还没等他看明白是怎么回事,楼顶突然塌下去了,他也随着楼顶滑到地面上,随后,混凝土就把他埋在了下面,“水泥没有埋着我的头,一根钢筋挫到我的鼻梁,好多钢管压在我的身上,喘不上来气。”他哆嗦着回忆,塌方后,四周一片黑暗,能听到周围不断有呻吟声和求救声,他几次试图推开压在身上的钢管,但是无济于事。对于事故原因,工地负责人称:在第一次浇灌混凝土没达到强度的情况下,就开始二次浇灌,但施工材料材质不好,主要是脚手架钢管厚度不够。大连开发区主管建设的官员表示,经调查,该工地管理混乱,部分项目经理、施工安全员没有经过
系统培训,无证上岗,脚手架的搭接与施工方案不符,施工手续不齐备,有关方面曾四次对其进行查封,但该工地仍不接受教育,最终酿成惨剧。另据了解,死亡的 6 名民工中,有 3 人是事发当天上午刚从劳务市场雇来的,根本没有经过培训。
从模板支架坍塌事故中一位幸存者的回述引起了我的沉思,近几年来,持续发生支架坍塌事故中的几百名伤亡者,他们在埋入刚刚浇筑的混凝土中,被压在钢管、钢筋、石子下面不能动弹而发出悲惨的呻吟声和求救声,令人惨不忍赌,这和汶川地震中人们被埋在倒塌房屋下的情景何其相似。但是,那是天灾,人们无法抗拒,可是,模板支架坍塌,不是天灾,是为人因素造成的,只要我们工作认真、负责、严格执行规范,按科学精神办事,不追求不当利益,这些本不该的伤亡者是完全可以避免的。

 发表于2014-09-06   |  只看该作者       筑龙币+5

5

8月4日江西的高铁一座正在施工的桥梁坍塌,2人死亡4人重伤!可见安全重于泰山,安全大于天啊!警钟长鸣!

 发表于2015-11-14   |  只看该作者       筑龙币+5

6

安全第一

 发表于2015-11-15   |  只看该作者       筑龙币+10

7

高危行业啊,看这一次次事故不知毁了多少家庭。

天线包包

广东 揭阳 | 路桥市政

4 关注

4 粉丝

59 发帖

4 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20