大体积砼浇筑遇到的问题。

发表于2013-07-30     1623人浏览     3人跟帖     总热度:12  

扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2013-07-30 10:53:44

 发表于2013-07-30   |  只看该作者      

2

第一个问题。
上报给领导。 用钢管在泉眼出往下插,待以后压浆处理。
已经有人向我解释。承台最受力的地方是底板。底板是抗冲剪的,从墩柱底斜向到承台底边角。所以不要担心。
扯淡中。
第二个问题。
现在在下单子要求对承台面进行凿毛处理。
估计单子归单子,现场做比较困难。现在的工程层层分包。到做事的就没几个人。
哎。。。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2013-07-30 10:53:55

 发表于2013-08-01   |  只看该作者      

3

第一个问题是打混凝土前没检查,焊接点性能不好,也可能是被振动棒打破了,现场的办法是先停一下水,然后预埋管子,最后压浆,看你这情况,估计无法预埋了,只能打个等混凝土凝固了后打个探眼看一下,然后压浆处理了
第二个问题是准备不到位的问题,事情发生了,也没办法,重新凿毛吧!2500方,一次性浇筑吧

 发表于2013-08-06   |  只看该作者      

4

打灰前 ,已通水检查了。还处理了一个漏水的弯头。没想到还是有几个漏水的地方。
2500 分两次浇筑的。