箱梁腹板渗水

发表于2013-04-09     2456人浏览     6人跟帖     总热度:64  

扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2013-04-10 08:53:29

 发表于2013-04-09   |  只看该作者      

2

附图

箱梁腹板渗水-1364779477127.jpg

箱梁腹板渗水-1364779571653.jpg

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2013-04-10 08:53:44

 发表于2013-04-09   |  只看该作者      

3

混凝土塌落度太大了~振捣不好~就会出现这个情况~

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2013-04-10 08:54:00

 发表于2013-04-09   |  只看该作者      

4

可是箱梁已经浇筑过去几个月了,哪儿来的水呢?内箱在封口前我也进去看了,里面没有水。

奖励      

  • 奖励于 2013-04-10 08:54:11

 发表于2013-05-07   |  只看该作者      

5

腹板和底板倒角处,振捣容易不密实,可能是渗水处混凝土质量不太好。
至于水的来源,一般讲箱梁养生时都要注水养生,即便是放掉,其实内部也都是很潮湿的,混凝土中还是有大量的毛细水,箱室封闭后,内部温度上升,内外就有压差,混凝土中的毛细水可能就会寻找出口渗出凝结

 发表于2013-05-08   |  只看该作者      

6

根据楼主提供的图片,析水段落应该是属于混凝土施工时的斜坡分层位置,根据混凝土颜色可以精力判断为施工缝位置,可能是浇注时分层时间过长导致的,且存在着震捣不到位后修补的迹象。
此段位置如果刚好处于波纹管位置且波纹管为铁皮波纹管的话会在压浆时渗出部分水在此联接层内,05年在安徽黄山的工地上遇到过类似情况,但不太明显……

 发表于2013-05-17   |  只看该作者      

7

的确存在分层间隔时间过长的问题,由于此联箱梁混凝土将近1800方,浇筑时间过长,另外波纹管为镀锌管,这这位置在波纹管附近。最近还有一些同事提出,还有可能是由于预应力张拉后透气孔未及时封堵,,下雨时雨水可能顺着透气孔进入波纹管。