就是根据上拱值来设定你台座的反拱。 个人建议根据60天45.5mm的上拱值设定你台座最中间部位矮45.5mm,其它部位根据线性二次回归方程推倒出应该矮多少mm,支座处为0变形。 相当于梁张拉完成及二期恒载上桥后桥面仍能保持水平状况是最好的,也就是这个原因来设定反拱(根据上拱值) |
⑦梁体张拉 张拉前要进行孔道摩阻试验,用传感器和千斤顶配合,精确测定直线孔道摩阻系数k和曲线孔道摩阻系数μ,据此计算出每束钢绞线的张拉伸长量。张拉顺序按设计要求进行。张拉采用双控,即以油表压力读数为主,以伸长量为辅的方法,若计算伸长量与实测值相差超过规范要求,及时查找原因,问题解决后继续张拉。 张拉操作要认真做到三对中(即孔道、锚具、千斤顶对中),一慢二快(即大缸进油慢,对中找平动作快)。两端同时张拉,分级逐步加载,每拉一级要观察有无滑移、断丝现象,出现异常立即查找原因,问题解决后方可继续张拉。张拉后吊至梁场。 |
还是不太明白啊 有的人说设成23mm,有的说设17mm就够了。到底采取那个值?计算原则是什么? |
我这设计文件也提供上述值,还补充“为了保证桥梁的平整和成桥时的线形美观,预制梁应设置向下的二次抛物线反拱。反拱值的设计原则是使梁体在二期恒载施加前上拱度不超过20mm,桥梁施工完成后桥梁不出现下挠。但施工单位还应根据工地的具体情况(如存梁期、混凝土配合比、材料特性及地区气候等)以及经验进行调整。反拱的设置应按最大的预拱值沿顺桥向做成平顺曲线。预制梁设置反拱时,预应力管道也同时设置反拱。” |
按照设计要求应该累计上拱不超20mm,若按60天存梁计算,上拱45.5-二期荷载5.8-上拱极值20=19.7mm这是你设置台座中心最小的预拱度值,选择45.5-5.8=39.7mm是你设置台座中心最大的预拱度值,选择中值为设计值,取29或30mm比较合适
点评 有爱沙漠 发表于 8楼 2016-05-16 按照设计要求应该累计上拱不超20mm,若按60天存梁计算,上拱45.5-二期荷载5.8-上拱极值20=19.7mm这是你设置台座中心最小的预拱度值,选择45.5-5.8...谢谢 学到了
点评 有爱沙漠 发表于 8楼 2016-05-16 按照设计要求应该累计上拱不超20mm,若按60天存梁计算,上拱45.5-二期荷载5.8-上拱极值20=19.7mm这是你设置台座中心最小的预拱度值,选择45.5-5.8...大佬问个问题,我们梁厂存梁90天,边梁边跨90天上拱度最大42.6mm,二期下挠值为8.2,中梁中跨90天最小20.8mm,二期下挠值0.3。然后用大佬你的公式算一遍,发现中跨会产生下挠值
山东 潍坊 | 建筑施工
2 关注
2 粉丝
3 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)