既然是分离式桥梁,施工时就应该留缝隙的,不明白“使用半年后出现了裂缝,最大的地方出现了空洞,”是怎么回事? |
按你说的 我理解为就是正常的沉降。要处理的话就重新做防水就好了。 |
桥梁的这种情况我也见过,就是油面层下面都空掉了,原来的填塞物掉河里了。我们单位的维修办法就是:1、沿纵缝两边各切20cm(不切到底,只切一小半),2、把填塞物放好固定,3、在切过的地方打眼布钢筋(可穿过填塞物),4、浇水泥砼至面层顶或到铺装层底。 你们的桥梁是分离式的话,在第3步就不用钢筋穿过填塞物了 |
要么彻底断开;要么桥面连续不设缝,就象简支梁桥面连续的处理方法,缝隙处加铺钢筋网 |
分离式桥梁设计预留1公分纵缝是经常有的,为什么要用注胶的方式连起来?如果考虑美观,就应该在纵缝位置适当预埋一些如厚1cm的油侵软木板之类的东西。看来裂缝的出现一定与纵缝连接有关!处理办法很简单,就是恢复纵缝,沿纵向彻底将两幅桥分开,然后修复破损的路面! |
以下是引用支国辉在2009-6-10 7:09:00的发言:新建桥梁左右幅,分离式,设计仅标注留1公分缝,施工完油面层后,领导要求割5MM纵... |