浅埋暗挖法隧道施工技术

发表于2008-12-25     1909人浏览     0人跟帖     总热度:74  

浅埋暗挖法隧道施工技术
随着社会经济的不断发展,城市的建设规模也在逐步地扩大,供电线路改造也在不断进行,在不占用现有地面空间和不影响人们正常生活的情况下,采用浅埋暗挖法隧道施工方法敷设电缆已被逐步采用,所以该施工方法具有广阔的施工前景。
我公司承揽了某开发区地下电缆埋设的施工任务,该工程就是采用了浅埋暗挖法隧道施工方法。
1工程概况
工程概况:
地质情况:
2工艺流程
竖井施工:
定位测量→架立提升架→土方开挖→圈梁混凝土→架立网构钢架→喷射混凝土
隧道施工:
拱部打超前钢插管→注早强型自流平固砂剂浆液→开挖上部土方→架立上部格栅→喷射砼→开挖下部土方→架立下部格栅→喷射砼→背后回填注浆→防水层→基底处理。
3施工操作要点
3.1 定位测量:根据施工图纸,验算各点理论坐标、转角、高程值、实地复测(不少于两个测回)无误后进一步具体确定竖井和主隧道的中心控制轴线,并向外引伸控制轴线基点。将水准点引测至不因施工而引起移动的场所并严加保护。
3.2 竖井施工
3.2.1 架立提升架 :测量、放线人员定好开挖边线并经项目技术负责人复核后,架立提升架。提升架经检查验收后,方可投入使用。
3.2.2土方工程
该工程采用人工、风镐结合的方法进行土方开挖。开挖出的土方,垂直运输采用电动葫芦提升,水平运输采用汽车运至指定的残土倾倒场。每次下挖深度不宜超过0.6m,如果土质疏松易塌,停止全面开挖,改为半断面开挖。即先挖一半,利用另一半土作为支撑,待先挖的这一半喷射砼完毕后,再开挖另一半,必要时在测壁向斜下方打超前小导管注浆固化围岩。小导管管径∮32、壁厚3.25mm,管长1.5m,注早强型自流平固砂剂,注浆压力0.4MPa、导管间距300mm,注浆10―15分钟即可开挖。这样轮流交替进行施工直到挖至井底。
竖井施工至马头门时,在隧道开洞之前,应沿洞口拱部开挖外缘线,打入一排钢插管,并实施超前注浆,洞口处隧道钢格栅增加钢筋与被割断的竖井水平钢格栅,焊接成整体。
3.2.3 竖井圈梁施工
由自然地面向下开挖至圈梁底面,绑圈梁钢筋、支模进行圈梁浇筑砼,圈梁砼强度达到设计的拆模强度后(24―48小时),继续竖井土方开挖。
3.2.4架立网构钢架
网构钢架沿井筒的间距以设计为准,钢架之间用设计要求的竖向连接筋焊接牢固,沿钢架主筋内侧焊接环向间距按设计要求,第一榀钢架与圈梁下预埋竖向连接筋焊牢。网构钢架连接牢固,钢架平面必须保持水平,平面翘曲应小于30mm,钢架纵向应与管道断面垂直,倾角不大于1°,钢筋搭接长度10d。网片按设计要求的网格预先焊接成型,并在两榀钢架设置完后,
内外焊接于网构钢架上。网片搭接长度不低于100mm,钢架连接处均应使用螺栓紧密连接。纵向连接筋按钢架的间距确定,单面焊缝长度10d,沿钢拱架主筋内外侧双层布设,环向间距按设计要求。
3.2.5 喷射砼
喷射砼前井筒的预埋件一定要按要求埋设,背后要与格栅主筋焊接牢固,表面与喷射砼面相平,安置偏差控制在10mm以内。施工时,要严格按照测量所给定的中腰线点位和测量交底书操作。在围岩不稳定的情况下要及时采用超前小导管注浆的方法对开挖面进行加固处理,或者采用长度2000mm的∮20螺纹钢锚杆呈45°角,沿钢架腹部斜向下打入土中加固地层,锚杆间距根据地层情况定,间距一般1000mm,必要时先停工报批后再施工。锚喷手要求经过专业培训的熟练工,并严格按锚喷砼的施工工艺操作。
喷射砼所用材料的品种和质量必须符合设计要求和施工规范GB50086―2001《锚杆喷射混凝土支护技术规范》要求。砼强度必须符合GBJ107―87《混凝土强度检验评定标准》和《检验评定办法》的取样、制作、养护和试验标准。
应当注意的是,速凝剂要进行速凝效果的试验,确定速凝剂的最佳掺量,要求初凝不超过5分钟,终凝不超过10分钟,具体配合比由实验室给出。
喷射过的砼结构不得出现露筋、露网,无大的起伏凸凹,表面应平整圆顺,喷射底板砼不得积有虚土杂物。喷射砼厚度应满足设计要求。
喷射前应认真清除受喷面上浮土,回弹物等松散积料,用高压风吹净,调整好喷射机的风压、水压。保证钢架外侧内侧的保护层厚度。
3.3 隧道施工
3.3.1 打钢插管注浆
在开挖土方前,若土质稳固性差、易塌方,须采用超前钢插管注浆加固地层,钢插管采用∮32×3.25×2250mm的钢管制成花管,花管端部制成尖型并封死开口,呈梅花状均布∮8―10泻浆孔,孔距150―200mm。花管沿环向布置间距0.3m,每两榀钢架打一次超前小导管,导管搭接长度不小于75cm,打完超前钢插管后进行注浆。
3.3.2 注早强型自流平固砂剂浆液
用风动或电动注浆机注入配制好的早强型自流平固砂剂浆液固化岩层(根据在沈阳地区浅埋暗挖隧道施工中总结积累经验看,《早强型自流平固砂剂浆液》对于本地区松散的回填土、碱性砾砂、富水粉砂层较改性水玻璃浆具有更高的可靠性和稳定性。),浆液应根据现场地质实际情况和产品使用说明书并指定专人操作配制,先试验出一种较为理想的配比。注浆压力为0.3―0.5MPa。注浆后要及时用棉纱、塑料布等封堵管口,以防止浆液外泄,15―20分钟后检验其强度合格后(经验敲击
扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-12-31 20:55:54

jiangtiejun0

辽宁 其他 | 建筑施工

1 关注

22 粉丝

349 发帖

184 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20